Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
drastar - специалист
Кики, нямам намерение да си мерим ..... Аз, много добре знам какво ми трябва и какво монтирам , защото си купувам всичко сам. В други теми писах, че тук не е задължителен проект от инжинер, затова ел. техниците които държат на работата си и на името си, познават много добре материалите с които работят, а не каквото им доставят на обекта. Имам по два каталога на Schneider, GE и Hager, по един в буса и по един в къщи. Работя само с тези три марки. Магазините с които работя са специализирани Rexel и Cebeo, само с тези. Аз не мога да си позволя да не изпълня собственият си проект.Не се мотират дтз в Бг, защото, или не са задължителни, или контролът е малък, или по вероятно никакъв, но, това не управдава ел. техника да не монтира 300 или 500мА дтз където трябва и където е възможно.
Системите на заземяване са еднакви на всякъде. Нищо не пречи, и най лесно се прави ТТ.
ДТЗ клас А има(поне аз за толкова знам) 2 вида, за марките с които раборя, S и Si при Scheider и GE, и S и Hi при Hager.
В банки се монтират S и Si, но там не разчитат на харда на кампа, всичко минава и се съхранява на сървърите им, а те са защитени с UPS-си от по над 20 000 евра. ДТЗ си трябва, и колкото по рано и добре се обясни на клиентите толкова по добре за тях.
Кики - специалист
drastar написа:
Мога да ти покажа табло със 63А предпазител, със ДТЗ след които 8 токови кръга и минимум 50 компютъра, и ДТЗ не изключва..
И постигаш този невероятен резултат с ДТЗ 30mA !?!?
drastar написа:
Системите на заземяване са еднакви на всякъде. Нищо не пречи, и най лесно се прави ТТ.
Грешиш, тук масово се практикува TN-C-S и за това е допустимо да не се монтира ДТЗ , при ТТ е престъпление ако не монтираш.
ДТЗ си трябва да, изобщо не го отричам но има консуматори които могат без и такива за които изобщо не трябва.
Junak - майстор
Кики написа:
drastar написа:
Мога да ти покажа табло със 63А предпазител, със ДТЗ след които 8 токови кръга и минимум 50 компютъра, и ДТЗ не изключва..
И постигаш този невероятен резултат с ДТЗ 30mA !?!?
Предполагам, че колегата има впредвид ДТЗ 300 или 500мА. С ДТЗ 30mA няма как да стане :)
drastar - специалист
Два пъти си прочетох мнението за 8-те токови кръга, и си мисля, че се разбира, че става въпрос за 300мА.

пп. а 30мА съм слагал много пъти на входа на Ап. табло, не са ми звънкали за проблем. Едно такова изпълнение имам в ап. на приятел, той също не се е оплаквал.
Но това съм го писал и преди. :lol:
Кики - специалист
Като дойдеш в БГ вземи си една на Шнайдер българска, монтирай я на таблото на приятеля си на мястото на досегашната и стой та гледай. Днес се занимавах с едно чудо на електротехниката наречено Елмарк (маркова стока) просто си отпадаше само от енергоспестяваща лампа, а смятах да изпробвам с няколко да и гледам сеира. В оня си пост, от който си останал с убеждението че съм тръгнал да си ги мерим изрично пояснявам че ства дума за ДТЗ 30мА
drastar - специалист
:? Гледам цените са долу горе същите, но мисля, че ти говориш ID Domae, а, аз за ID отгама Acti9.
Никога не съм ползвал Domae.
Junak - майстор
Много е спорно дали причината е защитата или лампата. Аз залагам на лампата :)
vk - специалист
Ама нали на лампите няма да им слагаме ДТЗ ? Само на другите кръгове. И то според джоба на поръчващия (инвеститор :-D ).Понякога инвеститора има много тънък джоб.
Първо -слагаме на кръг на бойлер и кръг- "кухненски уреди+пералня", после (ако има пари) на кръг други контакти(евентуално където ще се включва печка отоплителна с реотани) и накрая други. Е, наредбите малко се понастъпват, но разумно, а не безогледно.
drastar - специалист
Не знам за вашите клиенти, но при нас е голяма мода, едни малки осветителни тела с малки основи, при които кабелите така се натъпкват, че рискът някой от тях да се измъкне и опре на металния корпус е много голям. И като решиш да си смениш лампата, можете да си накъдрите косата. Затова дтз е добре да има за всички кръгове според мен.
thinkpad - майстор
drastar написа:
Не знам за вашите клиенти, но при нас е голяма мода, едни малки осветителни тела с малки основи, при които кабелите така се натъпкват, че рискът някой от тях да се измъкне и опре на металния корпус е много голям. И като решиш да си смениш лампата, можете да си накъдрите косата. Затова дтз е добре да има за всички кръгове според мен.
Ама ти не разбра ли, че металните корпуси на тези тела имат специален извод за зануляване/заземяване? Кажи ми, при заземен корпус и утечка по него в земята по линия от няколко ома колко точно ампера ток ще преминат и предпазителят на кръга ще спи ли?