• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
silent - майстор
Та 2x??? квадрата минимум, без пад на напрежение?
П. Петков - специалист
Съвсем без пад не може!
Трябва да е известен допустимият пад.
Специфичното съпротивление на медта е 0,017 Ома за един метър дължина и сечение един квадратен милиметър. Тоест, ако Вие имате 25 метра дължина на кабела и сечение на двата проводника 2,5мм2, общото съпротивление ще бъде (25х2х0,017)/2,5=0,34 Ohm.
При ток 1А, падът ще бъде 0,34V. Тоест, при определено захранващо напрежение 12V и ток 1А, върху товара ще има напрежение, което е по-ниско с 0,34 Волта или 11,66 Волта.
Последна промяна от П. Петков на ср яну 15, 2014 11:13 am, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
П. Петков написа:
...При ток 12А, падът ще бъде 4,08V...
Токът е 1А. След дадените данни може и сам да си го пресметне. :)
:partyman:
silent - майстор
Добре да го кажа така кой е подходящия проводник с който да закарам на 25м един ампер с минимален пад на напрежение. По горната схема дали ще сложа 2 х10кв или 2х1 излиза все тая-поне аз така го рабирам. Много неща мога да смятам но не мие работата да смятам кабели. Ако някой може да каже просто и ясно 2 по еди колко си стигат ок.Ако не ще слагам на око.
DMN - майстор
silent написа:
Добре да го кажа така кой е подходящия проводник с който да закарам на 25м един ампер с минимален пад на напрежение.
Добре, да ти го кажем така - колкото е по-голямо сечението на проводника, толкова по-малък пад ще имаш. Колко е максимума на този минимален пад, който търсиш? Че всичко пак стана доста относително.
hidrazin - майстор
Е ами погледни поста на колегата П. Петков по-горе. Променил си е поста по-горе за да ти го преизчисли за 1 ампер. Не е ясно какво е за теб минимален пад. Колко минимален? То и 100 квадрата да сложиш пак ще имаш пад.
:partyman:
П. Петков - специалист
Не е все едно! Не сте вникнали в сравнително простите сметки.
Ако кабелът е 2х10мм2, падът ще бъде следният:
(25х2х0,017)/10=0,085 Ohm - общо съпротивление на кабела;
Падът върху това съпротивление ще е 0,085 Ohm x 1A=0,085V, или при 12V на захранващия източник, напрежението върху товара ще бъде 11,915V, а при 2,5мм2 напрежението ще бъде 11,66V. При сечение на проводниците 1мм2 падът ще е 0,85V, или върху товара ще останат 11,15 V. Очевидна е разликата на напрежението върху товара!
Разбира се, сметките са малко непрецизни, защото предполагат източникът да е генератор на ток, а не на напрежение, което едва ли има толкова голямо значение във Вашия случай.
Ако източникът е генератор на ток, то тогава сечението на проводниците е без значение, защото при неизменно товарно съпротивление, върху товара ще има винаги 12V, а сумарното напрежение върху товара и съединителните проводници ще се променя.
Все пак трябва да сте наясно, колко е минималното напрежение, което е допустимо за Вашия товар?
PCL82 - майстор
Колегите са ти обяснили вече как се смята. Още по-малък пад ще имаш със същите по дебелина сребърни или златни проводници, а най-малък пад ще имаш със свръх проводници, които към днешна дата по спомен изискват охлаждане до минус 70-180°С.
Все вероятно недостъпно скъпи за теб технологии-пръц.
silent - майстор
Добре тогава да кажа така имам видео наблюдение обаче ще се наложи да сменям кабелите, Правих го набързо преди да дойде зимата и сложих Калпави кабели и на сигналния и на захранващия кабел. Камерите дърпат номинал половин ампер аз слагам 1ампер. Най_отдалечената е на около 15м аз слагам 25м. С какъв да им сменя захранващия кабел та вечер като светнат диодите да светят като хората а не да мъждукат. То е ясно че мога и 100квадрата да им сложа ама не е оферта.
sstefanov - майстор
Ако консумацията не се променя, увеличи им подаваното захранващо напрежение с толкова, че върху диодите да има 12V. Няма нужда да сменяш кабели.