Съвсем без пад не може!
Трябва да е известен допустимият пад.
Специфичното съпротивление на медта е 0,017 Ома за един метър дължина и сечение един квадратен милиметър. Тоест, ако Вие имате 25 метра дължина на кабела и сечение на двата проводника 2,5мм2, общото съпротивление ще бъде (25х2х0,017)/2,5=0,34 Ohm.
При ток 1А, падът ще бъде 0,34V. Тоест, при определено захранващо напрежение 12V и ток 1А, върху товара ще има напрежение, което е по-ниско с 0,34 Волта или 11,66 Волта.
- 1
- 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
silent
- майстор
20 мнения в "Бързо питане- 1А/12V по кабел 25метра. Мин.сечение?"
silent
- майстор
- Мнения: 1372
Добре да го кажа така кой е подходящия проводник с който да закарам на 25м един ампер с минимален пад на напрежение. По горната схема дали ще сложа 2 х10кв или 2х1 излиза все тая-поне аз така го рабирам. Много неща мога да смятам но не мие работата да смятам кабели. Ако някой може да каже просто и ясно 2 по еди колко си стигат ок.Ако не ще слагам на око.
DMN
- майстор
- Мнения: 2200
silent написа:Добре да го кажа така кой е подходящия проводник с който да закарам на 25м един ампер с минимален пад на напрежение.Добре, да ти го кажем така - колкото е по-голямо сечението на проводника, толкова по-малък пад ще имаш. Колко е максимума на този минимален пад, който търсиш? Че всичко пак стана доста относително.
П. Петков
- специалист
- Мнения: 675
Не е все едно! Не сте вникнали в сравнително простите сметки.
Ако кабелът е 2х10мм2, падът ще бъде следният:
(25х2х0,017)/10=0,085 Ohm - общо съпротивление на кабела;
Падът върху това съпротивление ще е 0,085 Ohm x 1A=0,085V, или при 12V на захранващия източник, напрежението върху товара ще бъде 11,915V, а при 2,5мм2 напрежението ще бъде 11,66V. При сечение на проводниците 1мм2 падът ще е 0,85V, или върху товара ще останат 11,15 V. Очевидна е разликата на напрежението върху товара!
Разбира се, сметките са малко непрецизни, защото предполагат източникът да е генератор на ток, а не на напрежение, което едва ли има толкова голямо значение във Вашия случай.
Ако източникът е генератор на ток, то тогава сечението на проводниците е без значение, защото при неизменно товарно съпротивление, върху товара ще има винаги 12V, а сумарното напрежение върху товара и съединителните проводници ще се променя.
Все пак трябва да сте наясно, колко е минималното напрежение, което е допустимо за Вашия товар?
Ако кабелът е 2х10мм2, падът ще бъде следният:
(25х2х0,017)/10=0,085 Ohm - общо съпротивление на кабела;
Падът върху това съпротивление ще е 0,085 Ohm x 1A=0,085V, или при 12V на захранващия източник, напрежението върху товара ще бъде 11,915V, а при 2,5мм2 напрежението ще бъде 11,66V. При сечение на проводниците 1мм2 падът ще е 0,85V, или върху товара ще останат 11,15 V. Очевидна е разликата на напрежението върху товара!
Разбира се, сметките са малко непрецизни, защото предполагат източникът да е генератор на ток, а не на напрежение, което едва ли има толкова голямо значение във Вашия случай.
Ако източникът е генератор на ток, то тогава сечението на проводниците е без значение, защото при неизменно товарно съпротивление, върху товара ще има винаги 12V, а сумарното напрежение върху товара и съединителните проводници ще се променя.
Все пак трябва да сте наясно, колко е минималното напрежение, което е допустимо за Вашия товар?
PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
Колегите са ти обяснили вече как се смята. Още по-малък пад ще имаш със същите по дебелина сребърни или златни проводници, а най-малък пад ще имаш със свръх проводници, които към днешна дата по спомен изискват охлаждане до минус 70-180°С.
Все вероятно недостъпно скъпи за теб технологии-пръц.
Все вероятно недостъпно скъпи за теб технологии-пръц.
silent
- майстор
- Мнения: 1372
Добре тогава да кажа така имам видео наблюдение обаче ще се наложи да сменям кабелите, Правих го набързо преди да дойде зимата и сложих Калпави кабели и на сигналния и на захранващия кабел. Камерите дърпат номинал половин ампер аз слагам 1ампер. Най_отдалечената е на около 15м аз слагам 25м. С какъв да им сменя захранващия кабел та вечер като светнат диодите да светят като хората а не да мъждукат. То е ясно че мога и 100квадрата да им сложа ама не е оферта.
- 1
- 2
Тема "Бързо питане- 1А/12V по кабел 25метра. Мин.сечение?" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!