Здравейте, имам следната ситуация, след "профилактика" на ЧЕЗ единия бушон (плосък автоматичен) в момента в които го включа изгаря,(изключва) както и този долу на главното електротабло. След въпросния бушон има само 1 линия с 2 контакта на единия имаше включен адаптер (малък консуматор) а другия не се ползва. Изключих всичко от него, но при включване пак гори. Премерих съпротивление на фаза и нула на единия контакт няма, демек не би трябвало да е окъсил. (премерих фаза-нула- няма нищо, фаза-земя - няма връзка, нула-земя - има връзка).
Къде според вас е проблема и какво да погледна като следващо?
Автоматичния предпазител е merlin gerin не успях да видя колко ампера, но така или иначе на него се пуска адаптор само, които сега работи на друг контакт без проблем, а и факта, че бушона гори при празна верига не ми е ясен...


и другото което ми е странно е защо гори директно главния бушон в голямото ел. табло?
plamen6703 - майстор
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.
Hoвoceлckи - майстор
След гръм от късо се образува нагар. Като съпротивление (по-точно проводимостта му) не се хваща с мултицет (на ниско напрежение). При 230 обаче се получава пробив.
Отпада главния ти предпазител, защото е по-висок клас.
cbfinvent7 - помощник
plamen6703 написа:
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.
Звъннах...според тях щом до главния бушон има ток всичко е наред....
iliya_i - майстор
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?
mironcho - специалист
Това в апартамент, къща, гараж, барака ... ли е? Има ли вероятност техниците да са разменили фаза и нула след таблото с електромера. Провери при включен предпазител при електромера дали фазата идва на мястото си във вътрешното табло. :?
... аааа колко бушона има при този, който не работи като хората?
cbfinvent7 - помощник
iliya_i написа:
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?
в момента е без никакви консуматори, само двата контакта единия е на стената в коридора, другия е в банята (външно тяло) ще го погледна него да не е направил нещо от влагата. Но и без консуматори гори след включване...

mironcho написа:
Това в апартамент, къща, гараж, барака ... ли е? Има ли вероятност техниците да са разменили фаза и нула след таблото с електромера. Провери при включен предпазител при електромера дали фазата идва на мястото си във вътрешното табло. :?
... аааа колко бушона има при този, който не работи като хората?
апартамент "ново" строителство (10 години) това за фазата мога да погледна, но при положение, че останалите работят без проблем...
бушоните са 10 (всички се ползват) но няма централен в апартамента, а директно само долу на блока. демек всички в апартамента за за отделна линия без до тях да има главен..
mironcho - специалист
Откачи изходящия кабел от този предпазител и го включи. Ако задържи - има проблем по линията, ако падне - сменяй го с нов.
iliya_i - майстор
cbfinvent7 написа:
iliya_i написа:
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?
в момента е без никакви консуматори, само двата контакта единия е на стената в коридора, другия е в банята (външно тяло) ще го погледна него да не е направил нещо от влагата. Но и без консуматори гори след включване...
Значи, проблема е в контактите. Виж също и другите, щото тези от енергото обичат да разменят фазата и нулата. Първо провери на бушоните и нулевата шина в таблото къде е фазата. Да не би в контакта да има и мост между земята и бившата нула?
plamen6703 - майстор
cbfinvent7 написа:
plamen6703 написа:
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.
Звъннах...според тях щом до главния бушон има ток всичко е наред....
Ти защо се натискаш да знаеш дали "до главния бушон има ток" ?
Подай си сигнала за повреда /изключва ти главният препазител/ и изчакай да дойдат тези, които са правили профилактиката на адреса ти.
Още повече на този телефон се обаждат оператори от кол-център, които разбират само да посрещат и предават повиквания.
  • 1
  • 2

Тема "Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: