Вече втори контактор от 10-на такива сдаде.
Разпробих нитовете и отворих от любопитство.
Проверка за съпротивление на бобината не даде резултат. Явно прекъснала бобина.
След отпояване на платката прекъсването се оказа в посочените със стрелки места,
където проводника е запоен към металните крачета, закрепени на стойката на бобината.
Прикачен файл:
ABB ESB20-20N_бобина.jpg (84.5 KиБ) Видяна 708 пъти
След нова спойка съпротивлението на бобината е към 25 килоома.
Контактора проработи, но остава актуален въпроса:
Какво да ползвам вместо нитовете, закрепващи двете половини на корпуса
и които разпробих и премахнах, за да разтворя корпуса

Диаметъра на отворите е 2 мм и се оказа, че не раполагам с достатъчно дълги
болтчета с такъв диаметър. За нитове не съм и помислял