Не ми се спори! Това е принципно положение за надеждна работа на водната центробежна помпа.На нагнетателния щранг се монтира клапан против хидроудар!По инерция съм написал циркулационна вместо центробежна!
								
															
																																	
										Последна промяна от Фло на пон апр 11, 2011 10:40 am, променено общо 1 път.
																			
															
																								
															
 ! Това не е циркулационна помпа, а напорна. И нам откъде да дойде хидравличен удар. В отоплителните системи с повече от една циркулационна помпа такива клапани са задължителни за да не работят помпите една срещу друга. Но тук ако сложиш клапан след помпата, хидрофорът просто няма да работи. Пробвал съм го, блъскал съм си главата и съм го проумял, не съм го чел. За да работи трябва да демонтираш пресоастата от помпата (защото той е монтиран там) и да го сложиш след клапана (ако слагаш такъв), от страната на консуматорите.
 ! Това не е циркулационна помпа, а напорна. И нам откъде да дойде хидравличен удар. В отоплителните системи с повече от една циркулационна помпа такива клапани са задължителни за да не работят помпите една срещу друга. Но тук ако сложиш клапан след помпата, хидрофорът просто няма да работи. Пробвал съм го, блъскал съм си главата и съм го проумял, не съм го чел. За да работи трябва да демонтираш пресоастата от помпата (защото той е монтиран там) и да го сложиш след клапана (ако слагаш такъв), от страната на консуматорите. 

 
 