вт дек 22, 2020 12:19 pmшоп написа:ТП е чисто нова, от както е монтирана не е пипана.вт дек 22, 2020 11:43 amAlthor написа: От това, което съм прочел за ТП не само темп. на въздуха влияе, но огромно значение имало и влагата, тя при мен е доста. Дали е така незнам.Точно така е за съжаление. Влагата и мъглата са най-големият проблем за въздушните ТП
При -10 и сух въздух ще работи по-добре отколкото при 1 гр и мъгла.
Ще се разровя в нета ако мога да открия ръководство за твоята ТП, но това е само половината от проблема.
Без замерване на налягане на фреона, на ампеража на компресора трудно може да се каже дали ТП работи нормално.
Между другото тя чисто нова ли е? Гаранция няма ли. Доливано ли е фреон и всякакви такива подробности от монтажа са важни.
Все пак това е скъпа инверторна ТП и едва ли е монтирана от гаражен майстор.
http://downloads.engels.be/tfe/fr/lg7138512_tfe.pdf
Това не е фабрична ТП и не знам какви точно настройки търсите.
Обща информация за машината. https://dox.abv.bg/download?id=bc0f61c67e