чет дек 05, 2019 6:50 pmzlatanov_1988 написа: Здравейте искам да попитам за Mini Maxima 27 kw , нормално ли е около управлението където е да пари няма ли проблем за стопяване на управлението .. И ако може някои да предложи параметри за добра работа на котела и нормален разход , благодаря предварителноНормално е да пари, защото като цяло изолацията на котела е много лоша(старият ми котел на твърдо гориво излъчваше по малко топлина),но не е непоправимо.За настройките виж стр.209,210.
Благодаря на всички в този форум , защото мн научих от вас.Притежавам алба 18кв. Отоплявам 90кв. с разход около 15кг. пелети за 17-20часа. Температура в стаите 24гр. Аз обърнах внимание на степента на помпата. Направих я на 1-ва , като целях да минава водата през водната риза по-бавно.пар 10 - 10;пар18-30;пар 24-100;пар 28-150.пар.55-50;пар.52-52;67-54;68-53.Гори на 2 степен.И така... Пали,гори на втора степен до достигане на 52 гр.,след което минава на първа и догрява до 54гр.,тъй като помпата тогава включва.След това избутва водата и пада до 51гр.Отново минава на 2-ра. и когато стигне 52гр. минава на 1-ва,но се стреми да загрее до 54гр. даже отива до 56гр. Така цикала се повтаря 55,56-52,51.Резултата е пе при -5гр. гори по 17-20 часа с едно чувалче.Просто през цялото време топля половината вода и докато помпата е спряла о грее само водата в ризата радиаторите отдават защото са на 52-53гр.Тем на газовете така варира м/у 65 и 78гр.Така цикъла се повтаря постоянно.Доло горе ,3мин. грее и 3мин. бута.
За първи път пиша във форум и моля да ме извините.Дано да съм обяснил ,като хората ,че май не ми е силна черта.Оъново благодаря на всички учасници в този прекрасен форум.