Здравейте на всички! От доста време следя вашият форум и ми прави добро впечатление компетентноста на вашите отговори та реших и аз за попитам за съвет. Проблема е следния - в банята удря ток по водопровода при положение че ел.бойлера не се използва но за сметка на това пък къщата има система с водна риза.Възможно ли е проблема да не е само в енергото - да е изчезнала някаде нулата а да е например в UPS на помпата или самата помпа?
gtg1977 - специалист
Не възможно ли е,а ми е точно това.Имаш някъде хлабава нула/дали във въс,дали захранваща-това трябва да провериш/и всички уреди вземат нула от възможно най-лесното място-водопровода.Виж си подтаблото,да няма някоя нагоряла нула.Ако там всичко е наред,тогава се обърни към енергото.Но недей отлага това нещо много защото е опасно. :!:
mitcd - специалист
да е изчезнала някаде нулата а да е например в UPS на помпата или самата помпа?
МЕРИ ДЕ !
vankata - напреднал
Със сигурност ти липсва нулата,прегледай си апартаментното табло.Откачи занулението на бойлера и кажи резултата.При мен се оказа разхлабена нула в главното табло.Три пъти виках енергото,докато накрая дойде една съвестна група и си свърши работата.
Прегледах абсолютно всичко по таблата - нулата си е ОК.Дори при разкачени проводници в апартаментното табло пак има слаба утечка която се усеща като леко бръждене.От енергото вече са идвали - за тях всичко било наред но просто това не ми се вярва да е така.Смятам да забия 2 кола и да заземя нулата в цялата къща.Дано нещата се оправят.Просто тези от енергото страшно ги мързи.
vankata - напреднал
Точно това имах в предвид,когато съм пуснал горната тема.Та значи идва някаква УАЗ-ка с 2-ма намръщени чичковци и започват да ти обясняват че това не е от тях,че трябва да си намериш техници,че само им губим времето...и си отиват.А при нас се топят кабели,гърмят маркучи и как да се процедира ???
Не знам как се процедира в тоя случай но от това по голяма немарливост не съм виждал-3 пъти се обаждам и след всеки път щом проверя се оказва че диспечерката все е записала грешни повреди които нямат нищо общо с истинският проблем!!!!!!!!
Trifun - специалист
хахаха, нормално ! :)
Безспорно има и жени-техничарки - във висшето училище имахме една преподавателка на която направо съм се възхищавал - можеше да "скрие топката" на всеки ... Но това са по-скоро изключения от правилото. По-късно, като започнах работа, имахме една, която събираше сутрин повредите и ние като отидем на работа ги взимахме от нея. Та на няколко пъти ни казваше : "Пломбата на бутон еди-си-кой не свети" (имаме пломбирани бутони, които се ползват при повреда в инсталацията и с които се изключват разни зависимости) - смяяяятай - жената никога не е виждала оловна пломба през живота си ...
Ама и аз така и не и не и казах че пломбите никога НЕ СА и няма и да светят ... :lol:
Еи баси и проблема излезна в тая къща.Набих 3 кола през 3 метра и ги заварих с шина сварзах това към нулата в къщата и ефект никакав!!Обаче замерих кабела от ГРТ то до пълвият етаж-дава съпротивление кам 240 Килоома при разкачена верига което според мен не е нормално :? Възможно ли е утечката да е 1 микроампер и да се усеща от човек?