Пиша за малко съвет при направата на система за водоснабдяване от сондаж на къща. Къщата е двуетажна със сутерен, тръбата от сондажа влиза на около -1.5м.

Сондаж-а е 22м с воден стълб около 5-6 метър и потопяема помпа 3SHM 1.8/14 (напор 43м) като помпата е към 20тия метър. Искам да сложа мембранен(хидрофорен) съд с пресостат които да са в мазето. Допълнително ще има поливна система и извод за поливане, които обаче са преди съда и пресостата.
Въпроса ми е какво налягане ще може да поддържа помпата в съда и колко голям да бъде той 50/100л, за да може да обхване изискването за максимален брой включвания на час на помпата (20).
Допълнително какъв пресостат да купя електорнен/механичен, поради наличието на изходите за поливане. Като ме притеснява, че ако е електронен при липса на консумация в къщата, а това за поливане е активно, ще се включва защитата за сух ход. Това не би трябвало да е проблем при механичния, който ще следи само за минимално и максимално налягане, но няма да има защита за сух ход.

Благодаря
torbalan - Дървен философ
На практика няма значение дали преди или след пресостата е изхода.
Той (пресостата) включва/изключва при определени налягания.
Пускаш да поливаш - налягането в съда пада, пресостата включва - помпата работи.
Като затвориш - налягането почва да се вдига и при зададеното налягане - пресостата ще изключи помпата.

Какво те притеснява?

За двадесетте включвания на час трябва да се знае консумацията при напълно отворен кран. Колко литра ще изтекат за 3 минути. Ако не те притеснява финансово - вземи по-големия съд.
Но 20 пъти на час, ако не тръгне някой зорлем да си играе с водата, трудно ми е да си го представя.
krasi92 - майстор
Помпата може да поддържа до 4.3 атмосфери налягане и колкото по голям съд сложиш толкова по малко ще включва тя. Сложи клапан на изхода на помпата щом ще я правиш под налягане.
Възвратен клапан ще има на изхода на помпата.
За пресостатите електронните, не знам дали следят за консумацията след тях и кой е подходящ в случая. Примерно BRIO 2000 пише изрично да е преди първия консуматор на системата.
Механичните са прости и включват и изключват при налягане, независимо дали е след или преди тях, за тях не се притеснявам и повече клоня към такъв, стига да има надеждни.
torbalan - Дървен философ
Щом пише ще спазваш.

При изхода на сондажа имаш и ток и шахта (предполагам) невъзможно ли е там да монтираш пресостата?
Доста е влажно и всичко ще ръждяса за отрицитателно време. А и 100л съд трудно ще се побере.
torbalan - Дървен философ
Пречи ли нещо пресостата да е при изхода на сондажа, а съда в мазето?
По принцип не пречи, въпреки че най-вероятно трябва да са максимално близо един до друг. Само че захранващите кабели не са предвидени до шахтата.
torbalan - Дървен философ
Е, как стигат до помпата без да минат през шахтата?!?!?

И защо да трябва? Кое го изисква? Кое го налага?
Сондажа не е в шахтата и кабелите не минават през нея. Като цяло се стремя да избегна до колкото се може шахтата, защото както споменах е доста влажна през цялата година особено когато е по студено и има конденз.