Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Time2Burn - специалист
Time2Burn написа:
А не е ли може би долу студената вода, а топлата никъде? А горе дупка в стената и тръба навън. В повечето случай имаш по - високи точки от щранга. Затова разширителя се вади от най - високата точка.
Направи както ти казах бе пич, мани ги тия сложни схеми.
ivo.gran4arov - помощник
vavaveve написа:
при това свързване самия разшир.съд няма ли да се превърне в радиатор?
Почти радиатор.Топлоносителя ще си циркулира през него.
И да обърна внимание на всички,че при система в която циркулацията на топлоносителя се осъществява с помпа,няма абсолютно никакво значение дали разширителния съд е монтиран на най-високата,или на която и да е друга точка,все пак той(разширителания съд)е за да позволява на топлоносителя да се разширява,това му е предназначението.За обезвъздушаването си има хубави автоматични и ръчни обезвъздушители.
Ако системата ти е с помпа,направи си отклонение от която и да е връщаща тръба,вкарай я в долния край на р.съд и си свиркай.Всякакви други сложнотии са излишни и ненужни!
Тръба ф16 ти е достатъчна.Р.съд освен че позволява на топлоносителя да се разширява,оказва и така нужното за циркулацията налягане,което е 1 атм.на десет метра вертикален воден стълб.За нормалната циркулация и т.н. на една система е нормално да има все пак някакво налягане,или иначе казано поне метър,метър и половина воден стълб.Успех!
Time2Burn - специалист
Към собственика на темата: Абстрахирай се от последното мнение, защото човечецът не е запознат. Той говори за затворен тип система, а твоята е отворена. Не е необходимо водата да циркулира във разширителния съд. Даже е нежелателно. Остави водата да се "смуче" от радиаторите, по този начин имаш гарантирано изстиване на водата в радиаторите, а не бързо превъртане в разширитела.
П.С. Казвай ки че разширителя се слага на най - горната точка, искаме да кажем че разширителя ще бъде най - високата точка, и трябва да се сложжи по - високо от предишната такава. Ти ако искаш пусни една тръба от котлето, и вдигай нависоко, докато подминеш най високата точка :)
ivo.gran4arov - помощник
Time2Burn написа:
Към собственика на темата: Абстрахирай се от последното мнение, защото човечецът не е запознат. Той говори за затворен тип система, а твоята е отворена. Не е необходимо водата да циркулира във разширителния съд. Даже е нежелателно. Остави водата да се "смуче" от радиаторите, по този начин имаш гарантирано изстиване на водата в радиаторите, а не бързо превъртане в разширитела.
П.С. Казвай ки че разширителя се слага на най - горната точка, искаме да кажем че разширителя ще бъде най - високата точка, и трябва да се сложжи по - високо от предишната такава. Ти ако искаш пусни една тръба от котлето, и вдигай нависоко, докато подминеш най високата точка :)
"Човечецът" говори точно за отворен тип система,имаики предвид че само човек не познаващ закона за скачените съдове(да не казвам как му е фамилията,но започва с И) ще вземе да сложи отворен съд под нивото на системата !Ха познай какво ще стане тогава?!Имах предвид извода който води към съда,ама явно не си разбрал.
И си помисли по въпроса какво ще се получи ако имаш две свързани тръби в долния край на съда!Мисля че се наричаше циркулация или нещо подобно,демек това което се случва в радиатори,лири и т.н. топлоотделящи елементи.Което въобще,ама въобще не е желателно да става в разширителния съд,понеже води до загуби на температура,и излишна циркулация на основен топлоносител,не до друго.
И да прав си,самият р.съд :lol: :lol: вярно трябва да е над цялата система,ако е под която и да е точка от нея просто ще прелее.Последното е за фамилията с главно И.
И е достатъчно да е само на т.нар."студена"(връщаща) вода,както ясно,или неясно за някои,написах в предишния си пост.
И да ти подскажа,че при дупка в стената и тръба навън(твоя вариант),сигналната(тръбата навън де) понякога замръзва,и тогава ха познай какво се случва. :? Ако не се сещаш попитай rulom на лични.
Ще ти подскажа-случва се затворена система,без разширителен съд.Така че тръбата навън е лошо решение,вътре трябва да е,за да може когато трябва да прелее,и да си сигурен че не е замръзнала и съответно затворена.
2v6 - майстор
vavaveve написа:
при това свързване самия разшир.съд няма ли да се превърне в радиатор?
Не каза дали имаш само един отвор на разширителния съд отдолу?
Ако е така най-лесното решение е да се свърже на мястото на тапата отгоре на лирата в банята...
Ако завира често котела (камината) е най-добре да си е на изходния колектор. Така при завиране ще се извърля минимално количество вода!
Разшир.съд е в таванското помещение.Той има един отвор в долната му част,един отвор в грната му част и един отвор за преливник в най-високата му част.До разш.съд отиват двата вертикални щранга.
2v6 - майстор
vavaveve написа:
Разшир.съд е в таванското помещение.Той има един отвор в долната му част,един отвор в грната му част и един отвор за преливник в най-високата му част.До разш.съд отиват двата вертикални щранга.
Ако системата е без помпа двата щранга могат да се свържат с тройник и нагоре към разширителния съд. Ако има помпа на студения щранг се слага кран, който се затваря след обезвъздушаване.
filmatoplo - майстор
Едно време ги правехме тия чудеса,добре че отпаднаха .Сега всичко мина на затворени системи с мембранни съдове . До отворения съд ходеха 4 тръби - високо подаваща,ниско подаваща ,сигнална и преливна . Ниско подаващата влизаше в съда на 10 см от дъното , нивото течност е до сигналната ,преливната е 10 см по нагоре и високо подаващата е 10 см над преливната . Съдовете бяха от 100 литра нагоре добре изолирани със стъклена вата и замазани с азбест и цимент -цял филм :lol:

Тема "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: