нед авг 30, 2020 11:32 pma_stoev написа:
Прегрява изхода и сваля херците. Вероятно поради недостатъчно фреон. Трябваше да сложиш поне един вентил на ниското. Отделно и времето е много горещо, то е учудващо, че е потеглил на отопление.
Не на отопление, на охлаждане го тестваме...
davidzvezdata - специалист
Засега, след вкарване на 300 грама фреон, започна да работи нормално на охлаждане. А при проба на отопление – е отлично. Но незнам може ли да се достигне настройка, която и в двата режима да е отлично...
Hursa - майстор
нед авг 30, 2020 9:18 pmБилян написа:
Обема на топлообменниците стар и нов смятан ли е
Как трябва да се оптимизира - така преработената система? Да се търси еднакво налягане на фреона с изходната система при неработеща машина - дали е правилно.
davidzvezdata - специалист
Топлообменниците няма как да се сметнат. Засега замерих дебита на водата - 0,350 куб.м./час. След повечетестове на охлаждане ще публикувам снимки и ще обсъждане. До 2 дни ще пусна по същата схема - от готови машини въздух-въздух - направа вода-въздух общо 3 машини. 2 х 36000 BTU и 1 х 45000 BTU.
Билян - специалист
пон авг 31, 2020 8:40 pmdavidzvezdata написа:
Топлообменниците няма как да се сметнат. Засега замерих дебита на водата - 0,350 куб.м./час. След повечетестове на охлаждане ще публикувам снимки и ще обсъждане. До 2 дни ще пусна по същата схема - от готови машини въздух-въздух - направа вода-въздух общо 3 машини. 2 х 36000 BTU и 1 х 45000 BTU.
Топлообменниците се смятат с ролетка се мери дължината на тръбичките в питата и диаметъра и се смята. За новия трябва да има данни от производителя. От 0.350кубични м. Каква енергия смяташ да изтеглиш?
a_stoev - майстор
1.5kW. Дано да стигне.
Дебита не се ли мереше преди да избираш машина?
Иначе при разлика в обема на топлобмениците се добавят буфени съдове, в зависимост от знака разликата, ресивер на високото или по голям течностен отделител. Ся ме мързи да го осмислям подробно и обяснявам.
davidzvezdata - специалист
пон авг 31, 2020 10:54 pma_stoev написа:
1.5kW. Дано да стигне.
Дебита не се ли мереше преди да избираш машина?
Иначе при разлика в обема на топлобмениците се добавят буфени съдове, в зависимост от знака разликата, ресивер на високото или по голям течностен отделител. Ся ме мързи да го осмислям подробно и обяснявам.
Дебитът го премерих след като настроих машината на оптимална работа. Правя тест, със ваша помощ и съвети, който не е правен досега във форумите... Инверторна нова машина въздух-въздух преобразувана на вода-въздух. Имам запас на помпата от 3,5 куб.м./час вода... Но казвам реално имереното на охлаждане.. В помещението беше 30 градуса. След ден-два ще се види как е като климатизира... Топлообменникът не е пластинчат, така че няма досега наблюдения... Самонаправените машини с конвекционални компресори и правени управления четем много по форумите... Но това тепърва се разисква и тества...
a_stoev - майстор
А, не се съмнявам в теб, ама на фабричните машини за 5 квт искат 1м3/час вода.
Билян - специалист
Каква е разликата вход изход на водата от сондажа. Колко заредихте с фреон по табелката или не.
davidzvezdata - специалист
вт сеп 01, 2020 10:35 amБилян написа:
Каква е разликата вход изход на водата от сондажа. Колко заредихте с фреон по табелката или не.
делтата е 3-8 градуса /колкото я наглася/... Фреона го зареждаме по табела но нямам информация за обема на топлообменникът, че да го сравня с премахнатия топлообменник... Досега винаги фреон-вода топлообменникът е искал повече фреон в системата. Продължаваме тестовете и пробите - затова не пиша... Завъртаме и вход-изход вода....