Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
шоп - майстор
вт сеп 01, 2020 5:30 pmdavidzvezdata написа:
Завъртаме и вход-изход вода....
:? :? :?
Не сте ли го вързали на противоток?
davidzvezdata - специалист
вт сеп 01, 2020 6:49 pmшоп написа:
вт сеп 01, 2020 5:30 pmdavidzvezdata написа:
Завъртаме и вход-изход вода....
:? :? :?
Не сте ли го вързали на противоток?
На противоток е на охлаждане сега... Какво ще стане на отопление...
шоп - майстор
Какво очакваш да стане?
Нищо, водата и фреона трябва да са на противоток и в изпарителят и в кондензатора.

Има и друго: при дебит на сондажната вода 3.5м3/час за мен е икономически необосновано да работи ТП на охлаждане.
Именно по тази причина моята ТП не е реверсивна, а се охлаждам директно със сондажна вода чрез междинен топлообменник и конвектори.
davidzvezdata - специалист
ср сеп 02, 2020 6:06 amшоп написа:
Какво очакваш да стане?
Нищо, водата и фреона трябва да са на противоток и в изпарителят и в кондензатора.

Има и друго: при дебит на сондажната вода 3.5м3/час за мен е икономически необосновано да работи ТП на охлаждане.
Именно по тази причина моята ТП не е реверсивна, а се охлаждам директно със сондажна вода чрез междинен топлообменник и конвектори.
Шоп, спокойно... Намерихме проблема - при инверторите електрониката изисква охлаждане... Пуснахме вентилатора /който е демонтиран от външното тяло/ да духа срещу електрониката и всякакви плавания на работата и колебания, изключвания и включвания изчезнаха.... 3-тата машина е конвекционална трифазна 45000 BTU, тя няма нужда от охлаждане на електрониката... Така че и 3-те машини ги пуснахме днес.... Нека да охладят помещението.... И утре ще кача снимки и данни...Дебит вода и на 3-те остана 600-700 литра на час.... Пробвахме за малко на отопление - там иска около 900-1000 литра на час... Но утре ще е повече и по-подробно... 1 машина отдавана 14 квт и 2 машини отдавана по 11 квт....
Билян - специалист
При 14кв и 700 литра вода делтата на водата трябва да е 17гр. и при вход 21 това прави 38гр вода към канал. Това не вдига ли тока на компресора. Пускай колкото можеш повече вода. По малко налягане на фреона по малко натоварване за компресора .
davidzvezdata - специалист
чет сеп 03, 2020 4:35 pmБилян написа:
При 14кв и 700 литра вода делтата на водата трябва да е 17гр. и при вход 21 това прави 38гр вода към канал. Това не вдига ли тока на компресора. Пускай колкото можеш повече вода. По малко налягане на фреона по малко натоварване за компресора .
Прав си Биляне, сега качвам снимки и резултати от днес...
davidzvezdata - специалист
https://drive.google.com/drive/folders/ ... haring[url][https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing]
Тука са снимките от 3-те машини... Накрая са покрити с оригиналните кутии. Вентилаторът с перката с използва само на 2-те инверторни за охлаждане на електронния блок. Конвекционалния, моторът му е без перка. При всички машини температурните датчици отляво надясно означават - 1- температура вода-вход, 2-температура вода-канал, 3-температура фреон тънка тръба, 4-температура фреон дебела тръба. Допълнителните температурни датчици са за температура засмукване компресор и температура нагнетяване компресор... 45000 btu е конвекционална и отговаря за 6 офисни помещения като работи с рекуператор. Пусната е на режим охлаждане. За 1 час всички помещения са ОК. Машината включва и изключва, като при спиране на компресора изключва и водния поток, а при стартиране на компресора го отваря... Отвън сградата през деня температурата е 35-37 градуса. 36000 BTU - 2 броя, работят в хале с таванни вътрешни тела с обем на халето - 3600 куб.м. Беше 30 градуса вътре, за 3 часа я свали на 25 градуса и я поддържа без проблем. Тези машини са инверторни и още мисля как да подам импулс към магнет вентилите за спиране на вода при спиране на компресорите. Всички машини са настроени при тези температурни данни на 1000 литра вода на час - в режим охлаждане. Гоня делта т - 10 градуса . Колко ще е нужно на отопление ще видим след 2 месеца. Ако има нещо за обсъждане - давайте...
davidzvezdata - специалист
Импулса към магнет-вентилите, го измислих. С терморегулатор ON-OFF по температура на изхода на компресора. Примерно включва на 40 градуса/отваря вентила/ и изключва на 38 градуса /затваря вентила/ . Този контрол е актуален и при отопление и охлаждане. Тествах го – всичко работи ОК…
Билян - специалист
Не е ли по добре с токово реле като тръгне компресора да тръгне и водата. Така спира водата доста след компресора а с това реле ще е веднага.
шоп - майстор
Ако се полазва управление, което е програмирано и изработено за ТП вода вода, то сондажната помпа трябва да тръгне 10-15 сек преди компресора.

След като управлението засече затворена верига от датчика за поток, тогава стартира компресора.

Това според мен е една задължителна защита. Без нея рано или късно ще стане фал. Ще се стартира компресора без поток от вода и докато защитата по ниско налягане се активира топлообменника ще е замръзнал с всички негативни последствия.