Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
Може би заблуда от снимката :? Напречния срез прилича на стар, а може би е замърсен.


Изображение
memopro - помощник
Питане: Тъй като бях констатирал че от крана за студената вода течеше топла вода, като първо течеше студена 5 сек, след това 3сек. течеше топла вода и после си продължаваше да тече студена вода само, това се получаваше тогава когато имаше теч. Двете тръби за топла и студена вода са плътно една до друга и са вкарани заедно в друга тръба Ф50, дали тази топла вода идваща от крана за студена, не се е стопляла от течащата гореща вода от пукнатината, която бе на около 2м от изхода на Ф50, т.е. тази топла вода от крана за студената вода дали не е била стопляна от течащата гореща вода от пукнатата тръба, дали това е възможно или е от образуваното налягане, просто клапана е изпускал топла вода в тръбата за студена вода?!
Благодаря!
kozl - майстор
Възможно е, получил се е топлообменник.
Стига гадаене. Пусни от някой смесител от топлата вода струя като при теча и наблюдавай Т на бойлера, дали ще се вдигне към тази на снимката, а може и да провериш ко има в тръбите за студена вода :roll:
memopro - помощник
пет окт 02, 2020 4:35 pmkozl написа:
Възможно е, получил се е топлообменник.
Стига гадаене. Пусни от някой смесител от топлата вода струя като при теча и наблюдавай Т на бойлера, дали ще се вдигне към тази на снимката, а може и да провериш ко има в тръбите за студена вода :roll:
Направих теста. 20 минути пуснах само топлата вода, тънка струя, течеше си топла вода, може би с няколко градуса се увеличи температурата, така ми се стори при допир, т.е. бойлера компенсираше изтичащата вода. После пуснах по-силно водата, поне 3 пъти по-силно, след 20 минути водата беше хладка вече, отидох проверих бойлера, той си работеше, но явно не можеше да компенсира изтичащата топла вода, датчикът отчиташе температура около 45 градуса.

Прикачен файл

P_20201003_002350.jpg

Прикачен файл

P_20201003_002339.jpg
kozl - майстор
Да разбираме ли, че за същия бойлера, със слабата струя теста не е показал увеличение на Т като това на снимкатат ти?
И пак е актуален въпроса защо бойлера е прегрял?
Може би не си уцелил струята или пък Т защитата и терморегулатора са:
вт сеп 29, 2020 8:43 pmtzetz009 написа:
Надеждни са , но само ако са точно на мястото си . Една от основните причини да прегрява бойлер е , че сондите на термичната защита и сондата на терморегулатора се "свличат" надолу , докато някой бърника из бойлера си . Неопитните хора си отделят цялото внимание докато подвързват електрическата част и точно това не го забелязват и набързо затварят капака . После аз трябва да ходя и само с два пръста да му "ремонтирам" бойлера :) !
Може би такава да е била случката при теб и техника да ги е наместил сондите и сега като са на по-високо малкия теч през бойлера не може да ги излъже. Теории разни.
Направи няколко тиста за твое уверение,пче бойлера не прегрява и ди го ползвай и все пак ти препоръчвам да монтираш термосмесител на изхода на топлата вода от бойлера за да не влиза > Т от настроената на смесителя, примерно 50 гр. Така тръбите за топла вода след него няма да се товарят с висока Т. Примерно нещо такова:

Прикачен файл:
Т смес към бойлер.jpg
Т смес към бойлер.jpg (106.49 KиБ) Видяна 1596 пъти
memopro - помощник
съб окт 03, 2020 7:47 amkozl написа:
Да разбираме ли, че за същия бойлера, със слабата струя теста не е показал увеличение на Т като това на снимкатат ти?
И пак е актуален въпроса защо бойлера е прегрял?
Може би не си уцелил струята или пък Т защитата и терморегулатора са:
вт сеп 29, 2020 8:43 pmtzetz009 написа:
Надеждни са , но само ако са точно на мястото си . Една от основните причини да прегрява бойлер е , че сондите на термичната защита и сондата на терморегулатора се "свличат" надолу , докато някой бърника из бойлера си . Неопитните хора си отделят цялото внимание докато подвързват електрическата част и точно това не го забелязват и набързо затварят капака . После аз трябва да ходя и само с два пръста да му "ремонтирам" бойлера :) !
Може би такава да е била случката при теб и техника да ги е наместил сондите и сега като са на по-високо малкия теч през бойлера не може да ги излъже. Теории разни.
Направи няколко тиста за твое уверение,пче бойлера не прегрява и ди го ползвай и все пак ти препоръчвам да монтираш термосмесител на изхода на топлата вода от бойлера за да не влиза > Т от настроената на смесителя, примерно 50 гр. Така тръбите за топла вода след него няма да се товарят с висока Т. Примерно нещо такова:


Т смес към бойлер.jpg
Теста със слаба струя бе за 20 минути, определено се усещаше по-топла водата при допир, т.е. водата не стана по-студена а точно обратното по-топла стана даже. А когато бе случката със спуканата тръба, и като съдим по това колко вода се бе насъбрала на пода в мазето (2-3 пръста, на площ от 2mx2m), т.е. за да се случи това са нужни часове, по мое предположение около 4-5 часа или с други думи казано струва ми се че ако оставя със слаба струя да тече няколко часа, ще се случи пак същото, т.е. ще вдигне температурата до максимум.
Теорията за свлечените датчици също е възможна версия.
Термосмесител също е опция.
Ще се опитам тези дни да направя теста със слабата струя за няколко часа и ще пиша пак.
Благодаря!
memopro - помощник
Направих теста. Пуснах крана за топлата вода да тече с много тънка струя в продължение на 1час 45минути.
На допир водата стана много по-гореща, почна да отделя пара, може би стигна до около 80 градуса, а на този режим който го ползвам, дават да изключва на 60-65 градуса, може би максимум на 70 градуса.
Отделно вече и с просто око се виждаше че и датчика отчиташе по-висока температура, почти до максимума стигна без 2 чертички.
После затворих крана и след 5-6 минути бойлера изключи, мисля че това е достатъчно.
Ако я бях оставил да тече така поне още 2 часа, тогава със сигурност щеше да се случи същата история от първия пост в темата.
На практика така се случват нещата значи.
Защитата кога ли щяла да изключи, по датчик водата била над 90 градуса тогава.

Прикачен файл

P_20201004_222339.jpg

Прикачен файл

P_20201004_222451_1.jpg
Температура след експеримента
P_20201004_222451_1.jpg (54.82 KиБ) Видяна 1528 пъти

Прикачен файл

P_20200927_201912.jpg Нормално поддържана температура
Последна промяна от memopro на пон окт 05, 2020 12:12 am, променено общо 1 път.
zz_stefanov - майстор
На това ТЕСИ какви са терморегулатора и термозащитата. Ако са с газови ампули трябва да са натикани най нагоре в тръбата. Ако са в общ корпус с оная биметална сопа, не се учудвам на ефекта който демонстрираш, тя мери температурата с цялата си дължина, а не само с върха си.
LazarGanev - "Велик майстор"
Точно така са се случили нещата. Защитата ще се включи на 95*С, ако се стигне до там. Говорих с хора от бранша, те потвърдиха, че това е абсолютно нормално явление и се получава при всички стеннни бойлери, независимо от марката. Нарича се "пренапомпване" и се наблюдава не само припостоянна малка консумация, но и при често включване отваряне на крана за кратко. Отвориш крана, навлезе студена вода, включи се нагревателя, затвориш крана, но нагревателят продължава да работи, вдига температурата с някой градус и изключи. След малко пак отвориш крана, пак същата процедура и в горната част на бойлера водата се претопля над зададеното. При стоящите бойлери обикновено нагревателят е по-ниско, а битермостатът ( термостат + защита) в една оранжева кутийка се монтира високо горе и там такова поведение не се наблюдава. Е, при някои марки като Елдом пак всичко е монтирано долу, но това са изключения.
memopro - помощник
пон окт 05, 2020 1:01 amLazarGanev написа:
Точно така са се случили нещата. Защитата ще се включи на 95*С, ако се стигне до там. Говорих с хора от бранша, те потвърдиха, че това е абсолютно нормално явление и се получава при всички стеннни бойлери, независимо от марката. Нарича се "пренапомпване" и се наблюдава не само припостоянна малка консумация, но и при често включване отваряне на крана за кратко. Отвориш крана, навлезе студена вода, включи се нагревателя, затвориш крана, но нагревателят продължава да работи, вдига температурата с някой градус и изключи. След малко пак отвориш крана, пак същата процедура и в горната част на бойлера водата се претопля над зададеното. При стоящите бойлери обикновено нагревателят е по-ниско, а битермостатът ( термостат + защита) в една оранжева кутийка се монтира високо горе и там такова поведение не се наблюдава. Е, при някои марки като Елдом пак всичко е монтирано долу, но това са изключения.
Вече поне знам, бойлера при изправна система си работи нормално. Ако се спука тръба ще стане същото, в крайна сметка никой от нас не е защитен, значи ако защитата не се включи става много опасно.
Надявам се защитата на моя бойлер да работи.