Най - вълнуващия въпрос зимно време.
mar80 - специалист
Здравейте, препоръчайте ми модел и киловати на комбиниран котен на дърва и пелети. Заслужава ли си горелката да става и за слънчогледови пелети?
Консуматорите са:
- Панелни радиатори тип 22.
3х 1200/500,
1х 1400/500,
1х 1000/500,
2х 1000/600,
1х 1800/600,
1х 1200/600,
1 х 1400/600.
- Два бойлера по 80 литра
- Две лири 1000/500.
Благодаря!
speka_rs - майстор
Грейко Експерт 20 кВт комбиниран.
filmatoplo - майстор
Сбора на мощността е малко повече ,не сме чули нищо за квадратура на сградата и изолирано ли е .
mar80 - специалист
пон окт 12, 2020 2:25 pmspeka_rs написа:
Грейко Експерт 20 кВт комбиниран.
20 кВт няма ли да са малко. Консуматорите са към 30 кВт.
speka_rs - майстор
пон окт 12, 2020 3:08 pmmar80 написа:
пон окт 12, 2020 2:25 pmspeka_rs написа:
Грейко Експерт 20 кВт комбиниран.
20 кВт няма ли да са малко. Консуматорите са към 30 кВт.
За мен са под 20 кВт, ама кажи какво ще топлиш точно и какви дограми изолации и тн. за да знаем да би да ти трябва по голям котел.
mar80 - специалист
пон окт 12, 2020 3:41 pmspeka_rs написа:
пон окт 12, 2020 3:08 pmmar80 написа:
пон окт 12, 2020 2:25 pmspeka_rs написа:
Грейко Експерт 20 кВт комбиниран.
20 кВт няма ли да са малко. Консуматорите са към 30 кВт.
За мен са под 20 кВт, ама кажи какво ще топлиш точно и какви дограми изолации и тн. за да знаем да би да ти трябва по голям котел.
Значи това описание за мощност на радиаторите не е вярно. Така ли?
https://gmg3-bg.com/bg/pages/Promo/Camp ... rad-Unmak/
speka_rs - майстор
пон окт 12, 2020 3:54 pmmar80 написа:
Значи това описание за мощност на радиаторите не е вярно. Така ли?
https://gmg3-bg.com/bg/pages/Promo/Camp ... rad-Unmak/
Ако е изпълнено това условие :

(*) Топлинна ефективност при 20°C стайна температура и температура на подаваща-връщаща вода 90°C/70°

Така че кажи какво топлиш да можем да помогнем, а не да ти смята ме точната мощност на радиаторите.
Шпека е прав. При 75/60/20, мощността на радиаторите е точно 18 киловата.
Леко съм са убъркал.
75/60/20 - 16.812kw
80/60/20 - 17.762kw
Това е без лирите. С тях не вярвам да мине 19, но да речем- точно 20 са.
Егаси късмета, на какво да го припишем, не знам.
Бойлерите аз не ги смятам.
mar80 - специалист
пон окт 12, 2020 4:43 pmТрифон П.Трифонов написа:
Шпека е прав. При 75/60/20, мощността на радиаторите е точно 18 киловата.
Леко съм са убъркал.
75/60/20 - 16.812kw
80/60/20 - 17.762kw
Това е без лирите. С тях не вярвам да мине 19, но да речем- точно 20 са.
Егаси късмета, на какво да го припишем, не знам.
Бойлерите аз не ги смятам.
А на 20 киловатовия котел, колко ще е мощността при тези градуси? Никак не мога да се съглася за 20 kw котел. Само бойлерите и лирите са 8 KW, макар, че бойлерите не са постоянен консуматор.
morfei1 - специалист
Не можеш, щот си нямаш на идея колко много е 20kw. На 4-5кг. в час можеш ли да издържиш като разход, постоянен?

Мощност на котел се избира по-топлозагуби, а не по радиаторна мощност, то и радиаторите така ама.....

Нищо и аз като тебе имам 30кв. пък макс ми трябват 12-13кв. средно 6кв.

Тема "Избор на комбиниран котел" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: