Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
:? Само това ли .Къде да прочета ,има ли ги някъде тези настройки в нета като инструкция .
filmatoplo - майстор
Това е превода.

Изпускане T: 93
Вода T: 58
Налягане: 0
Въздушен поток: 429
Скорост на вентилатора: 1890
Включен шнек: 1040
Van Ben - помощник
Като влезне в модулация единствено променя стойностите на
Скорост на вентилатора 1550
Включен шнек 590
Какво изпускане? Кой се изпуска, бе Филме?
Стойността е на ауспуха, сочи директният превод.
Давай по натам! Имаш Т на газовете, Т на водата, някаква стойност на шнек и въздушен поток. То тва май си е с дебитомер!!! Импровизирай! Даже може да се наблюдават промените в настройките обороти вентилатор спрямо въздушният поток. Само за Анди работа.
filmatoplo - майстор
Да ,това изпускане е Т на газовете :) .но не разбирам за коя степен са данните .това за шнека 590 какво е :?
bmahob - майстор
Това не микронова, инак да помагам, но това упр го ползват Марели, Голден второ поколение....
filmatoplo - майстор
:-D Ето къде съм го виждал ,ще търся инструкция ,то който пръв я открие да я покаже.
morfei1 - специалист
Това може да помогне кое какво значи в менюто на котела, на EN и BG.

Alfa Plam Grande Manual EN

тук са на BG

Alfa Plam Grande Ръководство BG

Alfa Plam Grande 28
filmatoplo - майстор
Аз благодаря ,стана ми ясно .
Van Ben - помощник
Аз си мисля, че е по-добре да се възстановят фабрични настройки и след това да се работи само с потребителското меню

Тема "Проблем в настройките на Алфа Плам Гранде 28kw" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: