Най - вълнуващия въпрос зимно време.
съб окт 24, 2020 3:38 pmfilmatoplo написа:
Газовете трябва да стигнат 75 градуса ,фабрично настройката е толкова -параметър 54 .
Фил, сега ше свали и тоа параметър, че да пести от запалка и съвсем ше се оплете. После дали не е вързано с вентилиране преди ново палене, че камините си мерят постоянно дали им люти на задника?
Буммммм!!!
Дано това е друг параметър и на по ниска Т!
filmatoplo - майстор
Не -да не го пипа .Само да го провери .Аз мисля ,че запалката работи до достигане на газовете в параметър 54 ,но те трябва да са настроени 75-80 градуса ,не по малко.Запалката работи до -разпознаване на горене ,през това време и иконата зелен пламък мига ,в мига в който газовете стигнат настроеното в параметър 54 ,а именно 75 или 80 гр -спира запалката ,иконата светва постоянно . Ако трябва да умуваме над параметър 4 ,то той на Ауригата е 240 ,как се превежда като време .
Параметър 54 е тестове запалване температура на газовете- 80.
Параметър 56 е температура на газовете при изкл. устройството за нагряване- 85.
filmatoplo - майстор
А ,още по добре .Имах веднъж подобен обратен случай преди години ,при пуск на една камина запалкана прекратяваше преждевременно ,прегледах настройките по обстойно -и тези параметри бяха на ниска стойност.
silent - майстор
Параметър 54 фабрично е 70...
Параметър 56 фабрично е 50...
Поне моята Алба дойде с тези настройки и аз не съм ги променял...
suzuki600 - напреднал
някой ще можели да ми даде точните настройки за аурига че вече една седмица чета и настройвам и неми харесва въобще
pavlin83 - специалист
нед окт 25, 2020 7:08 pmsuzuki600 написа:
някой ще можели да ми даде точните настройки за аурига че вече една седмица чета и настройвам и неми харесва въобще
Здрасти
Дай по подробно кое не ти харесва качи тук всички параметри и ще помагаме
Здравейте и от мене, имам пелетна камина екоспар аурига, от скоро започна да ми излиза индикатор няма пелети, при положение че е пълен бункера. изтривам грешката стартирам камината работи около 30 - 40 мин и пак светва, дали проблема е в пелетите или нещо по настройките е. Да попитам и за изгорелите газове каква е нормалната темература, моите стоят на 50 - 60 градуса и ми казаха че комина няма тяга.
pavlin83 - специалист
пон окт 26, 2020 6:05 pmsenol_salimov@abv.bg написа:
Здравейте и от мене, имам пелетна камина екоспар аурига, от скоро започна да ми излиза индикатор няма пелети, при положение че е пълен бункера. изтривам грешката стартирам камината работи около 30 - 40 мин и пак светва, дали проблема е в пелетите или нещо по настройките е. Да попитам и за изгорелите газове каква е нормалната темература, моите стоят на 50 - 60 градуса и ми казаха че комина няма тяга.
Здрасти,
Според мен от там ти шдва проблема с грешката за липса на пелети, ако газовете паднат под пар. 59 камината не отчита пламък и гасне според мен увеличавай пар.24 и пар.28 за да вдигнеш газовете
пон окт 26, 2020 7:49 pmpavlin83 написа:
пон окт 26, 2020 6:05 pmsenol_salimov@abv.bg написа:
Здравейте и от мене, имам пелетна камина екоспар аурига, от скоро започна да ми излиза индикатор няма пелети, при положение че е пълен бункера. изтривам грешката стартирам камината работи около 30 - 40 мин и пак светва, дали проблема е в пелетите или нещо по настройките е. Да попитам и за изгорелите газове каква е нормалната темература, моите стоят на 50 - 60 градуса и ми казаха че комина няма тяга.
Здрасти,
Според мен от там ти шдва проблема с грешката за липса на пелети, ако газовете паднат под пар. 59 камината не отчита пламък и гасне според мен увеличавай пар.24 и пар.28 за да вдигнеш газовете
Благодаря колега, ще ги коригирам. Между другото всичките параметри са направени от тук намерих и ги въведох за сега съм доволен но индикатора за разпалване мига почти през цялото време оето значи че камината е в режим на запалване ако не се лъжа. въведох ги след едно премигване на тока и камината спря да работи коректно, и намерените първи параметри ги въведох ще ви ги постна да кажете коректни ли са или не. юи при мене го има това зацапване на стъклото на камината :(

това е пост от 2017 г.

filmatoplo написа:
Направи тези параметри .
0-30
1-5
3-150
4-160
5-130
6-28
7-140
8-130
10-26
18-65
19-240
20-140
21-150
22-170
23-175
24-150
28-205
50-10
51-135
52-65
53-10
54-60
55-160
56-70
57-170
58-100
59-60
60-60
61-35
62-240
67-50
68-48
70-150
76-1
91-1
94-0
95-2
96-2
101-240
Направи ги тези настройки да видим .
Пар8-130 ? :rolleyes:
filmatoplo - майстор
чет дек 28, 2017 9:23 am
Потребителски аватар
Мнения: 16981
:-D Егати грешката съм направил ,дано не е било фатално.,сега си погледнах листа пише 30 ,въпреки че това число много ми е спорно ,някъде се случва да е 2-5-20 ето че и 30 . :?