Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Валтер Желязков - специалист
Я ми звънни.
Radoslaw - специалист
чет окт 29, 2020 10:41 pmKrassiksm написа:
чет окт 29, 2020 10:25 pmВалтер Желязков написа:
Могилата трябва да е от 3 до 5 см. над ретортата, ако е ниска подай допълнително гориво.
Могилата е около 5см. и падат не изгорели въглени
но ме притеснява шнека че се покачва.
https://photos.app.goo.gl/WxfaH3VHRo4F1J1t7
Причината за температурата ти се покачва е не най добрия монтаж на горелката.да разбирам ли ,че си монтирал ,цялата горелка вътре в кутията и си я хванал с болтове ,отвън на кутията.или хайде да уточня и фланеца,ако мога ,така да го нарека и той е вътре в кутията.Обикновенно ,той е отвън на кутията и се изолира от нея с керамично въже.Клингерит или там ,каквото си поставил,не върши никаква работа.Не знам,кой ти е монтирал горелката,но нещо сте объркали.Недоизгорялото гориво е вече въпрос на настройки.
transportna - специалист
Късно се включвам, но все е нещо. Надявам се, че Валтер :supz: вече е помогнал по телефона на колегата Krassiksm. Няма да давам готова рецепта, но си мисля че липсата на въздух в стендбай повишава темп. на горелката. Радо според мен греши за монтажа на фланеца и повишаването на темп. За да избегна това повишаване, аз направих по често "продухване или самопочистване" на горелката. По този начин избягнах и запушванията от по-малките парченца гориво и пепел в горивната глава.
Да обобщя сезон 2019-2020 горих изцяло антрацит и доста зор видях при наместването на параметрите, защото се иска повече въздух от слънчогл. пелети. Ползите бяха качествено горене без сажди и миризми, недостатъците - трудно контролиране на горивния процес в преходните периоди.
Моите настройки за антрацит 2019-2020 бяха:
Fuel - 7.0 Kwh/kg 25,3 Mj/kg <-2%>
Air - Min AiR - 55; Max Air 80; Adit Blow 1; Air Delay 20; Charts >>> 6,6,5,4,3
Feeder - 26 kg/h Automatic feeding time 1;
Power - 18 kW - това си го знаете, че е максим. мощност, която Вашият котел може да усвои.
Modulation - Min power 5; Max power 85; Overhating 3; Dynamic 3;
Standby - Period 7; Blower time 54; Air 80; Feeding time 4; Standby exit 50; Това са много важни параметри и настройката им е строго индивидуална и не става за 1-2 дена. Много е важна мощността на вентилатара и положението на притварящата му клапа.
Options - Fire time 120; Cover 0; Clean burner 5; Clean time 20;

Този сезон минах на слънч. пелети с примес на антрацит 70 към 30 %. Запалих на 20.10.2020 год. Идеята ми беше да избегна трудностите в преходния период. Досега съм изгорил 97 кг. и съм доволен. Начина ми на горене е по часови пояси с намаляване/увеличаване на темп. на котела с 6 градуса от зададената. Когато горих само антрацит, при този начин на горене имаше недоизгорели
и незапалени въгленчета, но не чак толкова много. Това се получаваше, защото контролера се мъчеше да навакса тези 6 градуса за максимално кратко време и не успяваха да се разпалят.
По-нататък може и да мина пак изцяло на антрацит. Всичко зависи от зимата.
Благодаря на всички, които са споделяли тук своите настройки. Те бяха отправната точка, на която стъпих за да направя моите. Чест и почитания на Валтер за взаимопомоща му!
Хубава вечер на всички и бъдете здрави! :supz:
Валтер Желязков - специалист
Здравейте, някой има ли вентилатор wpa 06 - 83 w? Трябват ми базови настройки за въглища.
yanush - специалист
Валтер,кажи за онова нещо с ламбда сондата каква му е идеята...да намали още повече разхода на гориво освен по чистото изгаряне...не намирам къде точно го беше показал ... каза че ще поръчваш и аз съм заинтересуван
Валтер Желязков - специалист
В момента го тествам. От Тимел написаха и софтуер за съвместна работа с анализатора, като контролера коригира вентилатора в зависимост от стойността на кислорода в изгорелите газове.
Може да се ползва и без софтуера, само за наблюдение, като корекцията си я правиш сам, вида на контролера е без значение.
kacelovo - помощник
А днес версията е 2.42.
Малко помощ за горелка APR с настройките при изгаряне на антрацит. Понеже избутването на жарта е хоризонтално, а при екоенергията е вертикално.
kacelovo - помощник
Имам проблем Относно настройката на skzp-02 с APR горелката и горенето на антрацит. Котела е стоманен 20кв, с обем към 60л. А цялата система около 120л. Бойлера не е вързан. Горелката е монтирана под скарата на около 20см, като скарата е тръбна водна риза. Котела е 2 или 3-ходов. От 3 дена се опитвам да поддържам 41-2 градуса изходяща вода от котела. Просто не става. Вдигне до 40 включва помпа продължи до 42 и пада на 36-7 градуса и това пак се повтаря. Въздуха го карам на 60 % за да поддържам тази температура, газовете стигат до 130-40 градуса. До преди това горях слънчоглед и нямах проблем с повишаване. Къде да търся проблема. Някоя настройка, в горивото или в котела. Системата е затворена и е обезвъздушена. При възможност ще кача и снимки с настройките.
Валтер Желязков - специалист
Дай настройки, модел и мощност на вентилатора, версия на софтуера. Помпата спира ли?
  • 1
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 61