Най - вълнуващия въпрос зимно време.
нед ное 22, 2020 9:16 amHristoRZ написа:
Мога да изпратя снимка на шнека и да дам информация от горелката.
Мощност 3 - 8.5/45/60%
Мощност 2- 4.9/45/58%
Мощност 1 - 2.8/45/56%
Температурни диапазони са 45-75 градуса.
Хм, на 1ва и 2ра сякаш е силен вентилаторът.
LazarGanev - "Велик майстор"
Тоест Анди нищо вярно не казал до сега и правилно съм го смъмрил - настройките са далеч от заводските, вентилаторите са за слънчогледови пелети, подаванията са бутнати, явно според наклона на шнека, но все пак снимай шнека в анфас и дай снимка. Щом обаче си държи мощност 1, аз не виждам драма в настройките. Само дето колегите са намалили доста долната граница на температурата на водата. Явно преди Грейко са имали опит с друг контролер, с друга логика на работа - т.е. да поддържа точно зададената температура. При Натурела работната температура е с 5-10 градуса по-ниска и ако го настроиш на 45*, той ще поддържа 35-40, което е абсолютно недопустимо ниска температура за котела. Затова е добре този диапазон 45-75*С пак да си го направиш 60-80, или поне да не задаваш никога под 60, даже под 70*С.
Не може да се каже точно дали на 1-ва и 2-ра е висок вентилатора или на 3-та е нисък - това зависи от много неща - тяга на комина, вида на пелетите и т.н. Според менпо-скоро пелетите са нискокалорични, затова е по-голям разхода. Откъде са пелетите? Бробвай с 10-тина чувала от друг производител.
нед ное 22, 2020 9:46 amLazarGanev написа:
Тоест Анди нищо вярно не казал до сега и правилно съм го смъмрил - настройките са далеч от заводските, вентилаторите са за слънчогледови пелети, подаванията са бутнати, явно според наклона на шнека, но все пак снимай шнека в анфас и дай снимка. Щом обаче си държи мощност 1, аз не виждам драма в настройките. Само дето колегите са намалили доста долната граница на температурата на водата. Явно преди Грейко са имали опит с друг контролер, с друга логика на работа - т.е. да поддържа точно зададената температура. При Натурела работната температура е с 5-10 градуса по-ниска и ако го настроиш на 45*, той ще поддържа 35-40, което е абсолютно недопустимо ниска температура за котела. Затова е добре този диапазон 45-75*С пак да си го направиш 60-80, или поне да не задаваш никога под 60, даже под 70*С.
Не може да се каже точно дали на 1-ва и 2-ра е висок вентилатора или на 3-та е нисък - това зависи от много неща - тяга на комина, вида на пелетите и т.н. Според менпо-скоро пелетите са нискокалорични, затова е по-голям разхода. Откъде са пелетите? Бробвай с 10-тина чувала от друг производител.
Пелетите са закупени тук от града(Разград), според продавача са произведени от фирма в Добрич. На чувалите няма абсолютно никаква информация.
https://prikachi.net/image/sgNsx
Надявам се линк да работи.
Според човека които инсталира, комина е бил нисък, съответно го вдигнахме нагоре, сега вече почти няма дим ако отворя вратичката по време на работа.
нед ное 22, 2020 12:14 pmHristoRZ написа:
Христо бре, отвори си пощата, пратих ти една таблица.
Пелетите не са ли слънчогледови?
И като цитираш някого, остави само най важното, а другото изтрий! Четено е, а чаршафа става много дълъг.
Разбирам, видях таблицата ще видя как ще го измеря това със шнека.
Благодаря.
нед ное 22, 2020 2:47 pmHristoRZ написа:
Разбирам, видях таблицата ще видя как ще го измеря това със шнека.
Благодаря.
Събираш двата кабела един в друг, маркуча от големия шнек в торбичка и отмерваш с хронометър 6 минути. Теглиш на кантарче, умножаваш х10 и получаваш Капацитетът на шнека в кг/ч, което въвеждаш в таблицата и менюто на контролера.
Така таблицата ще ти е помощник, а на дисплея ще виждаш сравнително точна информация за мощността, благодарение на Брадъра, да е светло името му!
andy_forresite - майстор
Добре, след като Анди нищо вярно не казва, значи пречи. Щом пречи, няма да го видите повече.
Лазаре, Антоне, помисли каква е връзката между "поддържане" и 45 кг на денонощие. Поддържането не би ли трябвало да изпълнява някаква функция когато минималната мощност превишава топлозагубите... имаш 80 кв м и комплект 20.
Останете със здраве!
morfei1 - специалист
HristoRZ, сложи си стаен термостат. С тея радиатори и квадратура, трудно ще я вкараш в добър режим различен от он/офф еля и само по термоглави, които в случая още повече влошават нещата.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед ное 22, 2020 6:31 pmmorfei1 написа:
HristoRZ, сложи си стаен термостат. С тея радиатори и квадратура, трудно ще я вкараш в добър режим различен от он/офф еля и само по термоглави, които в случая още повече влошават нещата.
+1

Анди, не се сърди, мисля че съм те критикувал градивно. Гледам по-малко да пиша, но не се сдържам когато се дават грешни съвети - така питащия се обърква още повече, а и други като него, които само четат.
нед ное 22, 2020 6:37 pmLazarGanev написа:
нед ное 22, 2020 6:31 pmmorfei1 написа:
HristoRZ, сложи си стаен термостат....
+1
+1.1
съб ное 21, 2020 8:05 pmТрифон П.Трифонов написа:
съб ное 21, 2020 7:53 pmHristoRZ написа:
... Регулиране на Т в къщата, с промяна на котелната Т е грешка.
Помисли за монтиране на стаен термостат, който да пали и гаси горелката!
Това не решава напълно проблем с разход, при куци настройки на горенето.

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: