• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
sokolov.91 - майстор
[vbox][/vbox]
вт ное 10, 2020 5:11 pmBLUEPUPIL написа:
вт ное 10, 2020 4:57 pmsokolov.91 написа:
Спряхме се на вариант колони с фундаменти и 20см. втора плоча.
Дотук добре!

Между единичните стъпки под колоните
има ли гредички или рандбалки?
Не съм много запознат с термините и етапите. Човека обясняваше, че около всяка колона (тя била 25 х25 см.) се изкопавал квадрат като пояс 50 х 50см и на дълбоко поне 70см.
Чираче - майстор
вт ное 10, 2020 5:08 pmРуди написа:

Пълни измишльотини, че и неверни.
+1
шоп - майстор
@sokolov.91
ще се наиграеш с този майстор, който ти предлага плоча дебела 20 см за лятна кухня стъпила на колони 25х25 отдолу на фусове ( стъпки )

20 см плоча е ОК за двуетажна къща за да се минимизира ударен шум и минимизиране разходи за пояси, трегери или обратни трегери.

На теб ти трябва плоча 10 см, колони с ивичести основи или с фусове и задъжително рандбалки.

Аз лично бих изхвърлил "майстора"
Чираче - майстор
вт ное 10, 2020 5:59 pmшоп написа:
@sokolov.91
ще се наиграеш с този майстор, който ти предлага плоча дебела 20 см за лятна кухня стъпила на колони 25х25 отдолу на фусове ( стъпки )

...
Аз лично бих изхвърлил "майстора"
Оставете отворкото да се наиграе. Не му пречете
moimoimoi - майстор
20 санта плоча не ти трябва
това са 10 кубика/ 23 тона бетон
ама явно на строителя му е по лесно, без да прави кофраж за греди/трегери,при този вариант после е проблем ако се прави окачен таван в зоната на прозорците.
относно основите-за едноетажна къща както и да ги направите все ще вършат работа,примерно ивични
BLUEPUPIL - майстор
Колегите са прави!

Моята препоръка е следната:

1..Единични стъпки под колоните,
вкопани 70-80см, да стигнат малко до под
нивото на терена. С площ доста над
предложените ти 50х50см.

2..Отгоре рандбалки, високи 50-60см, осигуряващи
вдигане над терена да речем 2-3 стъпала или около 40-50см.

3..Колони, които може да се наложи
(поне някой от тях) да са по-големи
от предложените 25х25см.

4..Гредова плоча 12-16см, според големината
на помещенията и според това дали ще носи и
покрива с попове поставени не над ст. бет. греди.
nikolov333 - майстор
Конструкцията е горе долу като на моята едноетажна къща, но вътрешната светла височина не е добре хич. Ако сложиш изолация и замазка на пода и гипскартон на конструкция на тавана ще се намали още с минимум 20-25см.. При мен вътрешно светло между плочите е 2.90 преди изолации и настилки..
sokolov.91 - майстор
чет дек 03, 2020 7:47 pmnikolov333 написа:
Конструкцията е горе долу като на моята едноетажна къща, но вътрешната светла височина не е добре хич. Ако сложиш изолация и замазка на пода и гипскартон на конструкция на тавана ще се намали още с минимум 20-25см.. При мен вътрешно светло между плочите е 2.90 преди изолации и настилки..
2.5м е добре ако стане накрая. Никакъв проблем.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Тема "Тухла 4ка или итонг?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: