Най - вълнуващия въпрос зимно време.
segaseu4i - напреднал
Здравейте, пичове,
Някой знае ли, горе-долу, колко цикъла на палене има нагревателят (запалката) на commo 15 кв.
пон дек 14, 2020 5:15 pmsegaseu4i написа:
Здравейте, пичове,
Някой знае ли, горе-долу, колко цикъла на палене има нагревателят (запалката) на commo 15 кв.
Обикновено обявяват 10000.
filmatoplo - майстор
Пускай в касичка левчета ,събереш ли 60 лв ,и като изгори запалката - отвори касичката. :wink:
segaseu4i - напреднал
пон дек 14, 2020 6:00 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон дек 14, 2020 5:15 pmsegaseu4i написа:
Здравейте, пичове,
Някой знае ли, горе-долу, колко цикъла на палене има нагревателят (запалката) на commo 15 кв.
Обикновено обявяват 10000.
Ако е около 10 000, значи трябва да изкара 3-4 години.
:?:
Привет на всички. Нов съм в сверата на пелетите, но пък за сметка на това съм адски доволен. Имам Commo 15 със следният казус: Въпросната печка е монтирана в коридора на апартамента ( 90 кв. външна изолация, панел - не последен етаж, 4 радиатора и една лира) и това сиответно си има своите последици, понеже там става веднага доста топло- трябва да държа стайната температура на високи стойности 25-6 градуса ( вода 52 ). Не е голяма мъка този казус, всичко си е нормално, просто става прекалено топло по - стаите, а всяка друга по - ниска темепратура пък прави обратното, кара котела да не стига 50 градуса на водата и да не върти помпата, което пък води до неприятни температури по-стаите. Затова си закупих Salus RT310i стаен термостат. Свързах към платката захраних го от кабела за камината и направих настройката N - 8-4-13 ot 2 na 3. Заработиха нещата, когато се отвори контакта и изгасне зелената лампа( на ресиивера на термостата) естествено камината гасне и изписва (HOLD REQUEST) и след това когато му задам по- висока температура или и светне зелената лампа и затвори контакта - печката не се включва( не съм я чакал часове, но към 40 минути..) . Някой да е повече на ти с тея термостати, за да разясни ситуацията? :). Благодаря предварително :)

П.П. от 25 ти октомври до сега 27 чувала. Печката работи по около 8 часа на ден сутрин 4 и вечер около 4. Под 20 градуса не е падало. Печката излиза доста бързо в модулация, за около 15 минути при включване.
segaseu4i - напреднал
чет дек 17, 2020 10:27 pmsangeliev написа:
Привет на всички. Нов съм в сверата на пелетите, но пък за сметка на това съм адски доволен. Имам Commo 15 със следният казус: Въпросната печка е монтирана в коридора на апартамента ( 90 кв. външна изолация, панел - не последен етаж, 4 радиатора и една лира) и това сиответно си има своите последици, понеже там става веднага доста топло- трябва да държа стайната температура на високи стойности 25-6 градуса ( вода 52 ). Не е голяма мъка този казус, всичко си е нормално, просто става прекалено топло по - стаите, а всяка друга по - ниска темепратура пък прави обратното, кара котела да не стига 50 градуса на водата и да не върти помпата, което пък води до неприятни температури по-стаите. Затова си закупих Salus RT310i стаен термостат. Свързах към платката захраних го от кабела за камината и направих настройката N - 8-4-13 ot 2 na 3. Заработиха нещата, когато се отвори контакта и изгасне зелената лампа( на ресиивера на термостата) естествено камината гасне и изписва (HOLD REQUEST) и след това когато му задам по- висока температура или и светне зелената лампа и затвори контакта - печката не се включва( не съм я чакал часове, но към 40 минути..) . Някой да е повече на ти с тея термостати, за да разясни ситуацията? :). Благодаря предварително :)

П.П. от 25 ти октомври до сега 27 чувала. Печката работи по около 8 часа на ден сутрин 4 и вечер около 4. Под 20 градуса не е падало. Печката излиза доста бързо в модулация, за около 15 минути при включване.
И аз съм със стаен термостат. Ако съм задал 22 гр. например, камината стартира на 21.7, т.е. 0,3 десети под зададената температура. Когато достигне 22,3 гр. съответно подава стоп. Камината спира и после се повтаря. На дисплея на стайния термостат има показание (нещо като гребен) когато се подаде сигнал за старт.
пет дек 18, 2020 10:18 amsegaseu4i написа:
И аз съм със стаен термостат. Ако съм задал 22 гр. например, камината стартира на 21.7, т.е. 0,3 десети под зададената температура. Когато достигне 22,3 гр. съответно подава стоп. Камината спира и после се повтаря. На дисплея на стайния термостат има показание (нещо като гребен) когато се подаде сигнал за старт.
Значи предполагам си задал хистерезис от 0.3 градуса. При мен работи, при зададени 23 достига 23.5 термостата изключва съответно и камината минаяа в режим cooling и след това hold request, обаче след като падне на 22.5 термостат включва (затваря релето) но камината седи още време докато не падне до някакви си зададени градуси в нейното меню предполагам. Затова ми се искаше някой ако знае по адекватно настройване на термостатите с камината

П. П Stand by modeto ми е включено, днес мисля да пробвам без него.
ВаскоРударци - напреднал
Имам камина Комо 21 с темоглави съм дали ако сложа стаен термостат няма да е по икономично.В чомента харча по 2 чувала на 24 часа при минимална мощност?
filmatoplo - майстор
Междувременно сгряваш ли помещенията,до каква стайна температура,има ли нужда камината да спира .Ако я спреш бързо ли пада стайната температура.
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз не знам какви са очакванията за разход на камина 21кВт, чийто каталожен разход е поне 4кг/час :?