Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте, преди около месец пуснах в експлоатация отоплението на вилата - камина с водна риза, 2 панелни радиатора и бойлер с топлообменник. Системата е следната от камината в разпределител и от там по съответния уред. Проблема е, че явно камината ми идва доста по мощна от консуматорите и мн бързо вдига 80-90 градуса на водата. Поради тази причина не слагаме много дърва в камината и дневната, в която е тя е леко хладна, а в другите стаи не се се диша от жега. Всички тръби са вкопани и нямам възможност за преправяне - в този ред на мисли питането е следнто:

Може ли на изхода /или входа/ на водната риза да прекъсна тръбата и да свържа последователно един допълнителен радиатор, който ще е в стаята при камината?
Благодаря предварително!
Можеш, ама айде да не е последователно, а паралелно!
Постави му секретен вентил!
вт яну 05, 2021 10:59 amТрифон П.Трифонов написа:
Можеш, ама айде да не е последователно, а паралелно!
Постави му секретен вентил!


това е схемата, ако е паралел как ще накарам помпата да върти към другите, дори и със секретния вентилда регулирам входа на новия радиатор дали пък няма да му намаля притока на гореща вода така?
Е нали тва е целта- да му намалиш, ако се наложи, а то вероятно ще се наложи.
Между камината и двата колектора, теглиш по една тръба към радиатора.
На изхода на радиатора слагаш секретен вентил. Долу е изхода.
Ако циркулацията към него е по голяма, от колкото ти харесва, притваряш вентила по малко, докато ти хареса. По този начин си балансираш разстроената, с новата притурка, инсталация.

Еееех, ако можеше да го вържеш на мястото на бойлера, а него да направиш както ти казах....
....ма се отпосле питате.
вт яну 05, 2021 11:44 amТрифон П.Трифонов написа:
Е нали тва е целта- да му намалиш, ако се наложи, а то вероятно ще се наложи.
Между камината и двата колектора, теглиш по една тръба към радиатора.
На изхода на радиатора слагаш секретен вентил. Долу е изхода.
Ако циркулацията към него е по голяма, от колкото ти харесва, притваряш вентила по малко, докато ти хареса. По този начин си балансираш разстроената, с новата притурка, инсталация.

Еееех, ако можеше да го вържеш на мястото на бойлера, а него да направиш както ти казах....
....ма се отпосле питате.
Много благодаря за изчерпателната информация и оказаното внимание! Успешен ден и бъдете здрави!
speka_rs - майстор
Колега качи една реална снимка на колекторите, да видим дали не може да се закачиш директно на тях .
вт яну 05, 2021 1:17 pmspeka_rs написа:
Колега качи една реална снимка на колекторите, да видим дали не може да се закачиш директно на тях .
има място на колекторите, но е в другия край на помещението и тръбите за новия нямам как да прекарам без да къртя и т.н. След съветите по горе ще вържа паралел новия радиатор на изхода на топлата вода и преди помпата на входа за студена към камината. Най лесно щеше да ми е на горещата последователно/ да щеше да влиза поохладена от новия радиатор вода към колектора за другите, но там и без това е много топло/, но явно практиката е показала друго.

Тема "Питане за допълнителен радиатор към камина с вода риза" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: