Най - вълнуващия въпрос зимно време.
DobrinPetrov - помощник
Да, Фероли е котела. Как да го откача този сензор? И когато мога да отварям вратичката без да гасне, кой параметър се настройва?
DobrinPetrov - помощник
Такаааа, днес във Варненско има снежна буря, съпроводена от токови удари. Горелката си работеше, трябваше да изляза да помагам в снега на затънали автомобили. Като се върнах, от токов удар ли от какво, в гаража беше пълно с дим, на горелката пластмасата ѝ беше стопена, паднал ѝ е бушона, но не вярвам да става нещо от нея вече. Така че, край на проекта Фероли. Все си мисля, че трябваше да има някаква защита... Както и да е! Със здраве!
Привет, имам следния проблем: когато температурата изписана на горелката /sun p7n/ падне на 45 градуса, има случаи /3-4 пъти на ден/ когато отказва да стартира издухването и изписва грешка А01. Когато я изчистя стартира без проблем.
T01- 0
T02- 1
T03- 51
T04- 7
T05 - 5
T06 - 130
T07- 19
T08- 51
T09 - 28
T10 - 74
T11 - 38
T12 - 120
T13- 46
T14 - 150
T15 - 53
T16 - 170
T18 - 0
T19 -150
T20 -
T21 - 0
T22 - 50
Моля за съвет, понеже две седмици работи добре и отскоро се магарясва. Не съм сменял пелетите