Не е добре горелката да е с по-голяма мощност от капацитета на котела да усвоява топлина. В случая 25 киловата срещу 18. Обратно трябва да е. Не пречи да се ограничи на 16-18 кw горелката.
Щом отоплението работи с тази помпа значи така остава. Вече за подовото ще ти трябва друга помпа и смесителен вентил. За толкова малка площ подово не си заслужава да се дават много пари за готови смесителни групи и скъпи колектори. По-добре е да се сглоби от отделни елементи без да се изхвърляш в излишни скъпоструващи части.
За да захраниш подовото ще ти трябва още една колекторна двойка 1 цол. Може да си ги купиш готови с дебитомери и с възможност за монтиране на ел. задвижки, които се командват от термостат/и. Или пък за максимално спестяване - да си направиш колекторчета от ППР ф32. Тогава дебитомери, задвижки и термостати може да не вземеш, а да избереш по-скъп смесителен вентил, който да може да се управлява по външна температура. Тук не мога да ти помогна. Гледам съформците са се надпреварвали да пишат по темата, та гледам да направим пробив
.
Може да захраниш "топлия" колектор от изхода на котела (примерно чрез тройник; някои му викат тетка). На тръбата за новия топъл колектор слагаш смесителен вентил с присъединителен размер 1 цол, като внимаваш как трябва да се монтира. Само един начин е правилен. От единия му край влиза горещата тръба от изхода на котела (дето си я изкарал от тройника), от другата хващаш охладена вода (от връщащата се от новите колектори за подовото) и на третия му изход монтираш новата помпа (която може и да е втора /зло/употреба) с кранове, воден филтър и влиза в топлия колектор за подовото. Нещо такова. А вече какви фитинги ще ти трябват зависи как ще се прави.
Не се хвърляй за буфер. По-добре си изпипай нещата откъм изолация под подовото, фолио, прилични тръби и пр. компоненти.
Щом отоплението работи с тази помпа значи така остава. Вече за подовото ще ти трябва друга помпа и смесителен вентил. За толкова малка площ подово не си заслужава да се дават много пари за готови смесителни групи и скъпи колектори. По-добре е да се сглоби от отделни елементи без да се изхвърляш в излишни скъпоструващи части.
За да захраниш подовото ще ти трябва още една колекторна двойка 1 цол. Може да си ги купиш готови с дебитомери и с възможност за монтиране на ел. задвижки, които се командват от термостат/и. Или пък за максимално спестяване - да си направиш колекторчета от ППР ф32. Тогава дебитомери, задвижки и термостати може да не вземеш, а да избереш по-скъп смесителен вентил, който да може да се управлява по външна температура. Тук не мога да ти помогна. Гледам съформците са се надпреварвали да пишат по темата, та гледам да направим пробив
Може да захраниш "топлия" колектор от изхода на котела (примерно чрез тройник; някои му викат тетка). На тръбата за новия топъл колектор слагаш смесителен вентил с присъединителен размер 1 цол, като внимаваш как трябва да се монтира. Само един начин е правилен. От единия му край влиза горещата тръба от изхода на котела (дето си я изкарал от тройника), от другата хващаш охладена вода (от връщащата се от новите колектори за подовото) и на третия му изход монтираш новата помпа (която може и да е втора /зло/употреба) с кранове, воден филтър и влиза в топлия колектор за подовото. Нещо такова. А вече какви фитинги ще ти трябват зависи как ще се прави.
Не се хвърляй за буфер. По-добре си изпипай нещата откъм изолация под подовото, фолио, прилични тръби и пр. компоненти.