Загубите ги меря само като енергия която се губи във обмененият въздух. Малко физика
.
За въздух залагам следните параметри:
* специфичен топлинен капацитет 1 kJ / (kg.C)
* маса на 1м3 въздух 1.22 kg/m3
* обем 100м3
Формулата е (специфична температура) * (маса) * (разлика в градуси). Последното го слагам на 5 градуса и се получава следното:
1 * (1.22 * 100) * 5 = 610kJ = 169.5W
Тези 100м3 са за час, т.е. 170Wh.
Това е за съх въздух на 17 градуса с 0% влажност. Ако вдигнем влажността ще вдигнем и количеството енергия, но е пренебрежимо. 10г/м3 влага ще добавят около 20kJ или около 5W. Има и други неща дето да се вземат в предвид - атмосферно налягане (в София е около 0.97 бара). Но не целя прецизност под 10%, та си ги спестявам тези детайли.
Колко е вярно не мога да кажа. От над 20 години не съм обръщал внимание на физиката
. Ама след кратка справка по интернет за константите изглежда да е вярно.
А за спецификациите - гледам спецификациите на производителят. И мисля, че откривам къде ми е проблема. Рекуператора е на терасата. От него до стената на апартамента води гъвкава метална тръба. Нито рекуператора, нито тръбата са изолирани. 225W от там на час минават с лекота при dT от 15-20 градуса.
Реално имам около 1.8м гъвкава метална тръба на терасата и частично изолиран рекуператор. Като нищо това ми смъква КПД-то на рекуператора от 80 на 60 процента. Днес ще напазарувам k-flex изолация 9мм и ще сложа по тръбите и рекуператора. Да видим колко ще е разликата.

За въздух залагам следните параметри:
* специфичен топлинен капацитет 1 kJ / (kg.C)
* маса на 1м3 въздух 1.22 kg/m3
* обем 100м3
Формулата е (специфична температура) * (маса) * (разлика в градуси). Последното го слагам на 5 градуса и се получава следното:
1 * (1.22 * 100) * 5 = 610kJ = 169.5W
Тези 100м3 са за час, т.е. 170Wh.
Това е за съх въздух на 17 градуса с 0% влажност. Ако вдигнем влажността ще вдигнем и количеството енергия, но е пренебрежимо. 10г/м3 влага ще добавят около 20kJ или около 5W. Има и други неща дето да се вземат в предвид - атмосферно налягане (в София е около 0.97 бара). Но не целя прецизност под 10%, та си ги спестявам тези детайли.
Колко е вярно не мога да кажа. От над 20 години не съм обръщал внимание на физиката

А за спецификациите - гледам спецификациите на производителят. И мисля, че откривам къде ми е проблема. Рекуператора е на терасата. От него до стената на апартамента води гъвкава метална тръба. Нито рекуператора, нито тръбата са изолирани. 225W от там на час минават с лекота при dT от 15-20 градуса.
Реално имам около 1.8м гъвкава метална тръба на терасата и частично изолиран рекуператор. Като нищо това ми смъква КПД-то на рекуператора от 80 на 60 процента. Днес ще напазарувам k-flex изолация 9мм и ще сложа по тръбите и рекуператора. Да видим колко ще е разликата.