• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ESPACE - майстор
Ами според немскоговорящите luftventil е нещо чрез което се вкарва въздух в някаква система. В случая изпускателя го играе обезвъздушител явно. Обаче гледам използват думата и за дросел във въздушна система. А явно и за обезвъздушител може да се ползва. Стана ми интересно, не го бях срещал като термин.
swissmad1 - специалист
Е това изпълнява в старата система някаква подобна роля. Когато се притвори , създава съпротивление в магистралата и принуждава водата да влиза в радиатора а въздуха излиза нагоре в обезвъздушително гърне. Когато е отворен радиатора на последния етаж (и не само той) не грее добре а когато е затворен не може да се обезвъздуши самия щранг и пак няма отопление. Затова седи винаги полупритворен.В новите абонатни станции не играе такава роля но трябва да има тръба нагоре да се обезвъздушава самата инсталация тоест не е желателно да премахнеш тръбата. Името на той кран в системата е луфтвентил.
preslav - майстор
пон мар 22, 2021 9:46 pmswissmad1 написа:
Е това изпълнява в старата система някаква подобна роля. Когато се притвори , създава съпротивление в магистралата и принуждава водата да влиза в радиатора а въздуха излиза нагоре в обезвъздушително гърне. Когато е отворен радиатора на последния етаж (и не само той) не грее добре а когато е затворен не може да се обезвъздуши самия щранг и пак няма отопление. Затова седи винаги полупритворен.В новите абонатни станции не играе такава роля но трябва да има тръба нагоре да се обезвъздушава самата инсталация тоест не е желателно да премахнеш тръбата. Името на той кран в системата е луфтвентил.
Дали е луфтвентил или Lufthansa, все иде реч за въздух, което в случая е без значение. Вжното е да се види дали след демонтажа на дръжката под нея има гайка за натягане на салника (предполагам има) - стяга се гайката и проблемът приключва.
Благодаря на всички, които се отзоваха.

Т.е. в крайна сметка препоръките са:

- Цялостна подмяна: Тези луфтвентили да бъдат премахнати и заменени или с тръби (абонатната ни станция е била подменена) или нови сферични кранове с изпускател

- Частичен ремонт: Да се демонтира дръжката и натегне гайката на салника
preslav - майстор
Почваш с най-простото и евтиното - натягаш салниковата гайка (ако има такава).
swissmad1 - специалист
вт мар 23, 2021 3:22 pmpreslav написа:
Почваш с най-простото и евтиното - натягаш салниковата гайка (ако има такава).

Има такава!

StefanUrumov написа:
Благодаря на всички, които се отзоваха.

Т.е. в крайна сметка препоръките са:

- Цялостна подмяна: Тези луфтвентили да бъдат премахнати и заменени или с тръби (абонатната ни станция е била подменена) или нови сферични кранове с изпускател

- Частичен ремонт: Да се демонтира дръжката и натегне гайката на салника
Ако не те притесняват парите ги изхвърли тези кранове защото за в бъдеще може да има само проблеми с тях а не вършат никаква работа.