вт юли 06, 2021 10:44 amlyubohar написа: Вентилатора в банята спря да работи.Следователно ключа работи и прави връзка м-у двата проводника като им изравнява потенциалите и напрежението пада под напрежението на индикация на фазоуказателя. Ако е с глим лампа е към 70 V. В този случай и аз бих решил, че ключа прекъсва нулата и фазата идва от вентилатора.
Преди да го сваля реших да проверя ключа и се натъкнах на неясен проблем.
На едното положение на ключа има фаза на едната клема.Би трябвало като го превключа да даде фаза и на другата клема.Обаче фазата изчезва и от двете клеми!
Би трябвало фазата да я има винаги на едната клема на ключа.
Откачих кабелите и ги дадох на късо и вентилатора пак не тръгва.
Така би трябвало, но вероятно вместо фаза от РК към ключа е пусната нулата и другия проводник към вентилатора.
С гоуема вероятност има прекъсване в намотките на вентилатора, освен ако нема термопредпазител. И пак от теорията на вероятностите вентилатора е с лампа, на която падат към 70V и остатъка си измерил с мултицета, което пък потвърждава, че ключа прекъсва нулата

lyubohar написа:На двата кабела към ключа при махнат ключ дава 146V.Това от теория на вероятностите

На практика "фазомера" ми отчита некакво напрежение м-у теб и Хидразин, но както той писа с "фазомеро"не моем го измери

Последна промяна от kozl на вт юли 06, 2021 3:30 pm, променено общо 1 път.