Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bojo_5 - помощник
Здравейте,

Да кажем имаме едно табло със шина за нулата и шина за заземяване. Шината за заземяване да кажем е зазимена някъде навън.

Може ли в това едно и също табло да има прекъсвачи с дефектнотокова защита, като техните кръгове са с три-жилни проводници (единият за заземяване). Нулата и земята никъде не са свързани.

В същото табло има и обикновени прекъсвачи като в техните кръгове линиите са двупроводни (фаза и нула).

Всичките тези неща имат общ прекъсвач с подходящия ампераж, в който влизат кабелите идващи от електромера.

Виждате ли в тази конфигурация възможни проблеми?!
sts - специалист
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
bojo_5 - помощник
пет авг 13, 2021 5:37 pmsts написа:
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
За битово

Зануляване ще се използва за WiFi рутер, компютър, телевизор плосък, осветление
sts - специалист
Няма да има проблем да са смесени но Вие какво искате да
постигнете - някакви икономии или за спорта.
bojo_5 - помощник
пет авг 13, 2021 6:43 pmsts написа:
Няма да има проблем да са смесени но Вие какво искате да
постигнете - някакви икономии или за спорта.
Искам печка с фурна, бойлер и хладилник/фризер да са с ДТЗ
sts - специалист
Всички контакти общи нужди,печка,бойлер и пералня да са
с ДТЗ.
Осветление и климатици може да са без ДТЗ.
Направете си трипроводна инсталация и не се занимавайте
с хибридна такава.
fbr - майстор
И каква е разликата между двупроводна и трипроводна инсталация за един рутер, за осветление или за един телевизор.
iliya_i - майстор
пет авг 13, 2021 6:13 pmbojo_5 написа:
пет авг 13, 2021 5:37 pmsts написа:
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
За битово

Зануляване ще се използва за WiFi рутер, компютър, телевизор плосък, осветление
Ако ще запазваш стари кръгове - може. Ако ще правиш нови кръгове - пускай трипроводни, дори и да са без ДТЗ. Разликата ще дойде + 10 - 15 лева.
muhala - майстор
Аз съм така у нас и сам си правих таблото.
Имам няколко кръга без ДТЗ (за климатик, за тавана, за осветление и резерва). Всичко останало е с ДТЗ.
Важно е нулите на кръговете с ДТЗ да са свързани с нулата на изхода на ДТЗ, а не на нулевата шина.

Заземяването си помисли да го обединиш с нулата. Не си прави експерименти да се заземяваш за тръби, арматура, колове с неизвестен импеданс и т.н.
Ако заземяването не е свързано с нулата (система ТТ) тогава всички кръгове трябва да са защитени с ДТЗ. Така, че или TN-C-S и няколко кръга без ДТЗ или ТТ система с ДТЗ на всички кръгове.
mika - специалист
пет авг 13, 2021 8:01 pmfbr написа:
И каква е разликата между двупроводна и трипроводна инсталация за един рутер, за осветление или за един телевизор.
"Чл. 1753. (1) В сградите линиите от разпределителните, етажните и апартаментите табла до осветителите
за общо осветление, контактните излази и стационарните потребители се изпълняват трипроводни (фазов
- L, неутрален - N, и защитен РЕ проводник)."

Няма рутери и телевизори.

Тема "В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: