Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kozl - майстор
Отвори термоглавите на максимум за най-топло и кранчетата на изхода от радиатора и обезвъздушител има ли на всеки радиатор да го провериш за въздух?
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 12:25 pmkozl написа:
Отвори термоглавите на максимум за най-топло и кранчетата на изхода от радиатора и обезвъздушител има ли на всеки радиатор да го провериш за въздух?
Да, имат всички ръчен обезвъздушител. Изкарваме го с инжинерите които ми направиха инсталацията. Имам наклон на радиаторите и при пускане на помпата да върти шуми все едно пускаш чешмата и се чува шума на тръбите в стените. Така се чува в радиаторите. Не теч, не капчене, а движението на водата бучи страшно много.
krasi92 - майстор
За по сигурно махни термоглавите от винтилите. Те дипломите вече по ек..нт ги пращат та не разчитай много много.. А какви са термоглавите и винтилите знае ли се
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 2:31 pmkrasi92 написа:
За по сигурно махни термоглавите от винтилите. Те дипломите вече по ек..нт ги пращат та не разчитай много много.. А какви са термоглавите и винтилите знае ли се
Honeywell home. Махнах ги, но винтила към тях нали е "заварен" за радиатора.
krasi92 - майстор
Сега са максимално отворени винтилите. С отваряне и затваряне на секретните можеш да определиш дали един или повече радиатори свирят.
kozl - майстор
пет окт 29, 2021 9:18 pmStefanNikolov написа:
Аз притворих с шестограм крановете на изходната вода до почти затворено положение за да намаля шума но не и да го спра.
Това на изхода на радиаторите ли си направил?
И ако затвориш термоклапаните на всичките радиатори има ли пак шум?
Каква е схемата на захранване на радиаторите?
Калко радиатора са?
Има ли разпределителни колектори с изход/вход за всеки радиатор?
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 2:55 pmkozl написа:
пет окт 29, 2021 9:18 pmStefanNikolov написа:
Аз притворих с шестограм крановете на изходната вода до почти затворено положение за да намаля шума но не и да го спра.
Това на изхода на радиаторите ли си направил?
И ако затвориш термоклапаните на всичките радиатори има ли пак шум?
Каква е схемата на захранване на радиаторите?
Калко радиатора са?
Има ли разпределителни колектори с изход/вход за всеки радиатор?
Да на изхода. Не като спра притока на вода няма. 7 радиатора от магистралата излизат в 3 кръга. Какви са тези разпределителни колектори?
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 2:51 pmkrasi92 написа:
Сега са максимално отворени винтилите. С отваряне и затваряне на секретните можеш да определиш дали един или повече радиатори свирят.
Всичките са. Като ги затворя на нула да няма приток на вода спира.
kozl - майстор
Изображение

Примерно такива колектори.
пет окт 29, 2021 9:18 pmStefanNikolov написа:
От магистралата излизат 3 кръга към всички стаи.
Каква е тази магистрала?
За тези три кръга има ли 6 тръби?
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 3:37 pmkozl написа:
Изображение

Примерно такива колектори.
пет окт 29, 2021 9:18 pmStefanNikolov написа:
От магистралата излизат 3 кръга към всички стаи.
Каква е тази магистрала?
За тези три кръга има ли 6 тръби?
Да една за изходящата вода и една за входящата на всеки радиатор. Магистралата тръгва с 1 цол после 1/2 ... 22.....18...15. Разклоненията към радиаторите са ми от 18 тръба към 15.