Днес си поиграх с една въздушна .Бяха и блокирали лагерите на обдухвашия вентилатор .Явно влиза прахоляк .Тя камината пълна бъркотия пускаше повече пелети при палене ,пуши доста бял пушек и по едно време -бум .
Регулирах паленето и стана супер,намалих и подаването на степен 1,че беше доста силна ,цифрата на параметър 10 беше 10 което е 1 секунда ,направих ги на 5 тоест половин секунда .А параметър 18 беше 15 тоест секунда и половина ,оставих си го така .Цифрите не ги гледайте ,на всеки е индивидуално.
ср ное 10, 2021 6:07 ampavlin83 написа:Ок, ще опитам с тези "Препоръчвам пар.67 на 60 пар.68 на 57 и още пар.10 на 12 пар.18 на 30 пар.24 на 110 пар.28 на 150 и пар 55 на 70"вт ное 09, 2021 10:19 pmAs09 написа:Пак ти казвам свали подаването на 1 и 5 степен и въздуха както бях писал по горесъб ное 06, 2021 4:53 pmfilmatoplo написа: Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш.Здравей, направих промени по настройките: Пар 67 - 58, 68 - 55, промених мощността на камината от 3 на Auto. Сега радиаторите топлят добре, но стъклото много започна да се цапа. Днес запалих камината в 13 ч. с чисто стъкло ,гори непрекъснато до сега 22 ч. и стъклото е почти цялото черно със чисто петно: https://ibb.co/xSqz0X0![]()