Започнах да чета цялата тема от начало, сега съм на 11 стр, до 1486 има доста, но събота и неделя ще ги прочета.
Горелката и котела Грейко 20РБ от 2015, до 2019 не е имало проблем (така ми казаха), от 2019 го поех с купеното жилище. До сега за 2 години само смених една оптодвойка. Старата даваше грешка, че е запушено, а не беше реално запушено и горелката гаснеше. Тогава в нета като търсих в сайтовете на грейко и дистрибуторите им имаше каталог с резервни части и определени дейности от специалист със цената. Така и намерих новата оптодвойка на цена 15-20лв беше от най-близкия дистрибутор до нас. Днес реших да попрегледам ръководството и схемите на горелката. Няма датчик за димни газове, допълнителен вентилатор и самопочистващо устройство. Това е нормално, те са опция. Почнах да търся в интернет резервни и допълнителни части за грейко и останах много разочарован. Каталогът, който го имаше преди година вече липсва навсякъде. Нито резервни части, нито сервизни услуги. Ако искаш нещо трябва да звъниш и питаш. Голяма тайна станало. Отделно в ръководството за едно понятие са използвани 3 различни термина - димен вентилатор, коминен вентилатор, допълнителен вентилатор. Това е несериозно. Както и да е. Продължаваме смело напред. И със следните въпроси:
1. Темп датчик за димни газове - разбрах, че е само за информация, гъдел. Датчик рт100, хубаво, в платката на клемореда, ами другия край къде се слага? В комина ли?
2. Допълнителен вентилатор, демек димен или коминен. Този вентилатор къде се слага? Долу на изхода на котела или горе на комина на покрива? Защо ми показва някакви RPM от 300 до 1100 като няма монтиран?
3. Самопочистващо устройство - това съм сигурен, че го имаше миналата година в каталога, сега не мога да го намеря. Това устройство в ръководството не пише какво почиства - горелката ли почиства или тръбите в котела чисти? Аз основно това исках да разбера и за това се рових днес. Ако това чисти тръбите много облекчава самото чистене и не трябва да се отваря отгоре. Струва си инвестицията ако е това което си мисля.
Относно експлоатацията имам два въпроса:
1. Функцията поддържане - стандартните настройки са 0/0 и време до 60мин. Ако обаче е 60 мин то вече всичко е изгоряло, няма пламък. Дори от 30тата мин вече няма пламък и ако термостатът подаде сигнал въпреки че е в режим поддържане ще мине в режим запалване. Целта на поддържането е да се избегне запалване, а направо да се мине към Р1,2 или 3 в зависимост от температурата на водата.
2. Горното не ми е толкова важно, но следното ми е интересно: Всеки се интересува от настройките. Те обаче са строго индивидуални от много фактори - колко радиатори, какъв обем, какво гориво и т.н. Обаче има една настройка, която е обща за всички (говоря за горелка и котел грейко 20рб и слънчогледови пелети) - това е запалването и разгарянето и евентуално модулацията до момента когато се включи помпата. Настройките са в секунди, които са различни за всички спрямо капацитета на шнека, но секундите като се обърнат в количество пелети(кг) става едно и също за всички. Да кажем, че помпата се включва на 60гр, до този момент няма циркулация на вода, т.е. има някакви оптимални и универсални настройки за достигане на температура 60гр със слънчогледови пелети. Някой да сподели опит дали е променял стандартните настройки за запалване и разгаряне за намаляване на разхода до достигане на 60гр? Защото на мен ми се струва, че моята много лапа от 20 до 60 4кг отиват, после като влезе в режим е добре, по 1кг на час. И се оказва, че почти половината от разхода за деня отива само за палене.
Горелката и котела Грейко 20РБ от 2015, до 2019 не е имало проблем (така ми казаха), от 2019 го поех с купеното жилище. До сега за 2 години само смених една оптодвойка. Старата даваше грешка, че е запушено, а не беше реално запушено и горелката гаснеше. Тогава в нета като търсих в сайтовете на грейко и дистрибуторите им имаше каталог с резервни части и определени дейности от специалист със цената. Така и намерих новата оптодвойка на цена 15-20лв беше от най-близкия дистрибутор до нас. Днес реших да попрегледам ръководството и схемите на горелката. Няма датчик за димни газове, допълнителен вентилатор и самопочистващо устройство. Това е нормално, те са опция. Почнах да търся в интернет резервни и допълнителни части за грейко и останах много разочарован. Каталогът, който го имаше преди година вече липсва навсякъде. Нито резервни части, нито сервизни услуги. Ако искаш нещо трябва да звъниш и питаш. Голяма тайна станало. Отделно в ръководството за едно понятие са използвани 3 различни термина - димен вентилатор, коминен вентилатор, допълнителен вентилатор. Това е несериозно. Както и да е. Продължаваме смело напред. И със следните въпроси:
1. Темп датчик за димни газове - разбрах, че е само за информация, гъдел. Датчик рт100, хубаво, в платката на клемореда, ами другия край къде се слага? В комина ли?
2. Допълнителен вентилатор, демек димен или коминен. Този вентилатор къде се слага? Долу на изхода на котела или горе на комина на покрива? Защо ми показва някакви RPM от 300 до 1100 като няма монтиран?
3. Самопочистващо устройство - това съм сигурен, че го имаше миналата година в каталога, сега не мога да го намеря. Това устройство в ръководството не пише какво почиства - горелката ли почиства или тръбите в котела чисти? Аз основно това исках да разбера и за това се рових днес. Ако това чисти тръбите много облекчава самото чистене и не трябва да се отваря отгоре. Струва си инвестицията ако е това което си мисля.
Относно експлоатацията имам два въпроса:
1. Функцията поддържане - стандартните настройки са 0/0 и време до 60мин. Ако обаче е 60 мин то вече всичко е изгоряло, няма пламък. Дори от 30тата мин вече няма пламък и ако термостатът подаде сигнал въпреки че е в режим поддържане ще мине в режим запалване. Целта на поддържането е да се избегне запалване, а направо да се мине към Р1,2 или 3 в зависимост от температурата на водата.
2. Горното не ми е толкова важно, но следното ми е интересно: Всеки се интересува от настройките. Те обаче са строго индивидуални от много фактори - колко радиатори, какъв обем, какво гориво и т.н. Обаче има една настройка, която е обща за всички (говоря за горелка и котел грейко 20рб и слънчогледови пелети) - това е запалването и разгарянето и евентуално модулацията до момента когато се включи помпата. Настройките са в секунди, които са различни за всички спрямо капацитета на шнека, но секундите като се обърнат в количество пелети(кг) става едно и също за всички. Да кажем, че помпата се включва на 60гр, до този момент няма циркулация на вода, т.е. има някакви оптимални и универсални настройки за достигане на температура 60гр със слънчогледови пелети. Някой да сподели опит дали е променял стандартните настройки за запалване и разгаряне за намаляване на разхода до достигане на 60гр? Защото на мен ми се струва, че моята много лапа от 20 до 60 4кг отиват, после като влезе в режим е добре, по 1кг на час. И се оказва, че почти половината от разхода за деня отива само за палене.