чет фев 03, 2022 2:22 pmmgdvn2 написа:Се извинувам печатна грешка 67-53 а 68-43ср фев 02, 2022 8:18 pmsaleee написа: Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми сеПараметри 67 и 68 са обратно. трябва 67 - 53; 68 - 43
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
Изглежда нищо не я спира като гледам параметри. Степените на горене предполагам са на Ауто.?
Вероятно е пипан някой параметър в настройки.