Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Slavi1983 - помощник
ср мар 16, 2022 3:15 pmSlavi1983 написа:
нед мар 13, 2022 12:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед мар 13, 2022 9:05 amSlavi1983 написа:
...130гр. на 3-та степен и около 200гр. на 4-та....
При каква температура на водата, в стаята (къщата) и на вън, че гледам много скромно днес от към специалисти, хахааа- неделя е.
Температурата на водата е на 65гр. стайният термостат е на 23гр.
Сега влезнах в параметрите , 10 -12, 18-38, 24-100, 28-145, 55-160. Кое да променя.
Последна промяна от Slavi1983 на ср мар 16, 2022 10:27 pm, променено общо 1 път.
55 го направи 60!
За другите параметри мога да преценя ако наблюдавам камината.
Ще стане малко по мудна.
filmatoplo - майстор
С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .
Slavi1983 - помощник
чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа:
С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .
А относно качеството на пелети , каква е разликата между 1 и 3 .Техниците я оставиха на 3 било най-добре, други ме съветват да я направя на 1 . Пелетите са ни букови на Малко Търново.
чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа:
С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .
Не, те винаги си изпреварват- няма ли разлика, няма топлообмен, няма семейно щастие.
Естествено, че ще наблюдава. Ако не му хареса скоростта на загряване, да увеличи, докато намери това което му казва главната квартира.

Тя и преди си е била добре, но явно я е карал на тръгни-спри, вместо да я остави да си гледа работата, докато се кротне на 1ва-2ра, където газовете са му в норма.

пп. Всъщност, искаш да кажеш, че ще започне да модулира по газове, преди да е постигнала Т на водата?!!
Е нали това писах- ще стане по мудна. Просто да си намери най удобната кълка.
Филме, ма обяснява ги по ясно тес работи де! Ти си ги знаеш, аз си ги знам, ама.....хахааа
пет дек 09, 2016 6:21 pmizidor66 написа:
Ето и настройки за Ecospar Alba18kw.
http://dox.bg/files/dw?a=728a11f827
Здравей,
Ще е удобно ли да ми пратиш настройките, че линка не е активен! Благодаря ти предварително!
nokoniko - специалист
чет мар 17, 2022 10:03 amSlavi1983 написа:
чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа:
С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .
А относно качеството на пелети , каква е разликата между 1 и 3 .Техниците я оставиха на 3 било най-добре, други ме съветват да я направя на 1 . Пелетите са ни букови на Малко Търново.
При мен качеството на пелетите , когато е на 3 работи най-добре.
Здравейте,
От 5 години имам ecospar 18 kw и никога не съм имал проблеми.Тази година се наложи да взема слънчогледови пелети заради цената.При пускане на камината от начало има хубав огън,но точно след 15 Мин камината изгасва и има индикация ,че няма пелети.Пълних резервоара и ефектът е същия.комина е чистен,печката е почистена основно.От сервиза казаха,че трябва да се "пипнат настройките".Проблема е че докато дойде техник,ще умрем от студ,а имам и новородено в къщи.отоплявам 130 квадрата къща на 2 етажа,(6 радиатора,2 лири и един бойлер).Проблема се състои ,че след 10 Мин горене в камината няма огън,а вентилатора само издухва пелетите.Параметрите които зададох са :

Прикачен файл

Screenshot_2022-11-06-20-23-36-480_com.hsv.freeadblockerbrowser.jpg
silent - майстор
Увеличи подаването и намали въздуха, за съжаление не помня точно кои параметри бяха ...а и ми гръмна компа с настройките и трябва да ровя някъде из архивните дискове. Надявам се някой колега да каже кои са...но не очаквай готови настройки. Едва ли има някой друг който да си е причинил мъката да гори слънчоглед в тази камина. Горил съм пелети с лошо качество и знам какъв ужас е и след това за слънчоглед дори и не съм и помислял. При всички случаи по всяка вероятност ще имаш нетабилна работа гаснене и със сигурност много чистене.
Вярно че слънчогледовите пелети са по евтини но защо си се набутал с тях при положение че не можеш сам да си правиш настройките.
пон ное 07, 2022 11:48 amsilent написа:
Увеличи подаването и намали въздуха, за съжаление не помня точно кои параметри бяха ...а и ми гръмна компа с настройките и трябва да ровя някъде из архивните дискове. Надявам се някой колега да каже кои са...но не очаквай готови настройки. Едва ли има някой друг който да си е причинил мъката да гори слънчоглед в тази камина. Горил съм пелети с лошо качество и знам какъв ужас е и след това за слънчоглед дори и не съм и помислял. При всички случаи по всяка вероятност ще имаш нетабилна работа гаснене и със сигурност много чистене.
Вярно че слънчогледовите пелети са по евтини но защо си се набутал с тях при положение че не можеш сам да си правиш настройките.
Здравейте,
Проблема се реши(нямаше общо с настройките или почистването).Сега остава да я пусна и да я настроя фино.Никога не бях дори отключвал менюто за настройки,защото не е имало нужда.А от това което,пише в тези 300+ страници може да се сглоби още едно ръководство :rolleyes: Вече след като знам кое какво е съм доста по-спокоен.след няколко чувала ще кача снимка да видим дали наистина е толкова зле на слънчоглед...

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: