Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
Здравейте, някой с реални наблюдения за 4х16 САВТ за 25 kw ?
Дължина 35 метра ,в тръба в земята захранва къща.
Напрежението в началото е добре.
По сметки уж добре...ама много вяра му нямам.
sts - специалист
Данни от таблицата която ползвам за САВТ:
- 16.0 мм2 положен въздушно - 64 А;
- 16.0 мм2 положен подземно - 75 А;
Кабелът става за търсената мощност.
mironcho - специалист
Загубата на напрежение по кабела при дължина 35м и при пълно натоварване 25kW, което едва ли някога ще се случи ще е 1%, което е супер.