radius - майстор
Нормално е да спре да капе клапана, след теча от чешмата- просто не се вдига налягането в бойлера.
Също така е нормално, ако имаш 6 бара във водопровода, да ти капе клапана.
Има по-специални клапани, диференциални ли ги бяха кръстили, които връщат излишъка към студената вода и не би трябвало да капят. Разбира се, ако няма ВК на водомера.
kozl - майстор
ср апр 13, 2022 10:45 pmradius написа:
Нормално е да спре да капе клапана, след теча от чешмата- просто не се вдига налягането в бойлера.
Също така е нормално, ако имаш 6 бара във водопровода, да ти капе клапана.
Има по-специални клапани, диференциални ли ги бяха кръстили, които връщат излишъка към студената вода и не би трябвало да капят. Разбира се, ако няма ВК на водомера.
Диференциални ги наричаха специалистите на Елдоминвест.
По принцип клапаните за бойлер са 2в1. В един корпус са вградени обратен клапан и предпазен клапан. Изхода на предпазният клапан е изведен с щуцер към корпуса и от този щуцер капе, тече или фучи, когато се повиши налягането и клапанът се отвори. Вече добавят и палец за ръчно отваряне на клапана, за да може периодично да се прочиства.

"Диференциалните" клапани за бойлер са 3в1. На практика в обратния клапан има вграден още един клапан, който работи в обратна посока на обратния клапан и по подобие на предпазния клапан се отваря при някаква диференциална разлика в налягането в бойлера и това в захранващия водопровод. Целта е да се ползва обема на захранващия водопровод като буфер, за да поеме разширения обем от бойлера.
Тези "диференциални" клапани не са подходящи или по-точно безмислено е да се прилагат, когато при водомера има работеща обратна клапа (ОК) или когато при водомера има редуцир вентил.

Явно проблемът на автора е в уплътнението м-у смесителя и ексцентрика. В по-лошия вариант може да се наложи подмяна на ексцентрик, ако има деформирана челна повърхност към уплътнението. В още по-лошия вариант е изводите за смесител да не са с успоредни оси и тогиз мъка и :fluch:
Откапването през предпазния клапан при загряване на бойлера се счита за нормално явление. Проблем обаче е ако не е мислено за отвеждане на водата изтекла през предпазния клапан.
fbr - майстор
чет апр 14, 2022 8:13 amkozl написа:


"Диференциалните" клапани за бойлер са 3в1. На практика в обратния клапан има вграден още един клапан, който работи в обратна посока на обратния клапан и по подобие на предпазния клапан се отваря при някаква диференциална разлика в налягането в бойлера и това в захранващия водопровод. Целта е да се ползва обема на захранващия водопровод като буфер, за да поеме разширения обем от бойлера.
Виждал съм и изпълнение с две дупчици около 1мм на възвратния клапан. Също мейд'ин итали.
brum - майстор
Така ги правят, защото е по-евтино. През тази малка дупка дебита се води нищожен. Тези дето съм виждал са даже под милиметър.
kozl - майстор
Мое и така ама ке му падне името "диференциален" :roll:
fbr - майстор
чет апр 14, 2022 9:02 ambrum написа:
' Тези дето съм виждал са даже под милиметър.
Възможно е, не съм мерил.
rulом - специалист
Заради капенето от чешмата, топлата вода се охлажда и включва нагревателя, но капенето не е като да тече топла вода, затова се получава прегряване, увеличава се налягането в бойлера и започва да капе от клапана. Клапана не трябва нито да капе, нито да тече, той е предпазен, а не проточен ! Да се оправи теча, а после да се смени клапана с нов. Ако пак тече, може и редуцир вентил да се постави, ама само на бойлера!
ESPACE - майстор
съб апр 16, 2022 1:45 pmrulом написа:
Клапана не трябва нито да капе, нито да тече, той е предпазен, а не проточен !
Да, ама не.
kozl - майстор
съб апр 16, 2022 1:45 pmrulом написа:
Заради капенето от чешмата, топлата вода се охлажда и включва нагревателя, но капенето не е като да тече топла вода, затова се получава прегряване, увеличава се налягането в бойлера и започва да капе от клапана. Клапана не трябва нито да капе, нито да тече, той е предпазен, а не проточен ! Да се оправи теча, а после да се смени клапана с нов. Ако пак тече, може и редуцир вентил да се постави, ама само на бойлера!
Това маркираното в червено е неправилно. През този клапан е възможно да не капе при заграване на бойлера, но при определени обстоятелства се налага да капе, тече или дори да фучи.

Ков е па тоя проточен клапан :?
Аз съм авторът на темата. Смених си уплътнението и теча спря. След пускането на бойлера, от клапана пак започна да капе. Ще му сложа един маркуч и всичко ще е точно. Благодаря на всички за съветите! Всичко добро!