Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ludtadranka - напреднал
Здравейте, ще започна малко отдалече. До преди две седмици имах работещо парно с камина на пелети, което ползвах от години. Поради ремонт на банята се наложи да сменя радиатора който беше в нея и тръбите които го захранваха. Също така махнах разширителя от банята, който беше вързан след радиатора и го преместих на терасата (след него има само още един радиатор). Наложи се да сменя разширителя защото стария се проби. Новият е 16 л(стария мисля, че беше по-голям) , камината е 24 kw с вързани 4 радиатора и подово на едната тераса. Тръбите ако има значение към новия радиатор и разширителя смених с тези за ВиК(лепящите), за да мога да ги вкопая в стените.
Разширителя е почти до тавана на терасата, вързан към трабата на студената вода.
Да дойдем на проблема:
Вчера приключих с ремонта. Напълних системата (през радиатора в банята директно от водопровода), обезвъздуших и запалих камината. Настроена е на 55°, като на 40° се включва помпата, а когато спре камината, след спад на температурата на водата до 36°,помпата сира. Е да, но се появи проблем. Когато се изключи камината и започне да спада температурата на водата, разширителния съд започва да се препълва, а спре ли помпата, разширителят прелива!
Моля за помощ. Къде е грешката. В по-малкия обем на съда, това, че е към края на системата или друго.
Забравих да уточня, че системата е отворена.
Благодаря предварително!
ludtadranka - напреднал
Извинявайте за правописа, но телефона си дописва каквото му хареса!
bigdragon - майстор
-Заредил си системата с доста разреден пропиленгликол;
-Системата е била заредена с пропиленгликол, след ремонта си добавил само вода;
-Обратното на предното;
-нещо друго...
ludtadranka - напреднал
съб юни 25, 2022 7:20 ambigdragon написа:
-Заредил си системата с доста разреден пропиленгликол;
-Системата е била заредена с пропиленгликол, след ремонта си добавил само вода;
-Обратното на предното;
-нещо друго...
Не системата е пълна само и единствено с вода. Винаги е била така и не съм имал проблеми!
Пълниш през радиатора в банатя.
Постоянно свързан ли е с водопровода или пълниш с маркуч?
Препълнил си, евентуално.
При мен е на постоянна, "твърда" връзка и препълваше от развален, пропускащ кран.
ludtadranka - напреднал
съб юни 25, 2022 7:32 amТрифон П.Трифонов написа:
Пълниш през радиатора в банатя.
Постоянно свързан ли е с водопровода или пълниш с маркуч?
Препълнил си, евентуално.
При мен е на постоянна, "твърда" връзка и препълваше от развален, пропускащ кран.
Да радиатора е вързан към водопровода и се пълни посредством спирателен кран, но не е препълнена системата.След обезвъздушаването на системата е на 1/3 разширитрля, а при оптимална температура на водата от 55°-2/3 от разширителя. Проблема се появява когато камината спре и след спада на температурата на водата!
А от къде тази вода?
Филтър има ли?
На коя скорост е помпата?
LazarGanev - "Велик майстор"
съб юни 25, 2022 7:06 amludtadranka написа:
Да дойдем на проблема:
Моля за помощ. Къде е грешката. В по-малкия обем на съда, това, че е към края на системата или друго.
Забравих да уточня, че системата е отворена.
Благодаря предварително!
То като чета проблеми и грешки много, но ако затвориш системата, нищо няма да прелива :wink:
ludtadranka - напреднал
съб юни 25, 2022 7:44 amТрифон П.Трифонов написа:
А от къде тази вода?
Филтър има ли?
На коя скорост е помпата?
Водата със сигурност е от системата, защото когато започна да изпразвам системата от същия радиатор в банята, нивото в разширителя намалява. Филтър има точно преди помпата. Почистих го поне три пъти вече. Помпата на втора скорост, но проблема е най-сериозен когато спре тя. Тогава прелива от разширителя. Изпразвам от радиатора, а пак се вдига нивото след 30 мин при не работеща помпа и камина и при ниска температура на водата!
ludtadranka - напреднал
съб юни 25, 2022 7:45 amLazarGanev написа:
съб юни 25, 2022 7:06 amludtadranka написа:
Да дойдем на проблема:
Моля за помощ. Къде е грешката. В по-малкия обем на съда, това, че е към края на системата или друго.
Забравих да уточня, че системата е отворена.
Благодаря предварително!
То като чета проблеми и грешки много, но ако затвориш системата, нищо няма да прелива :wink:
Камината има такъв вариант, но понеже преди години бяхме с камина на дърва, остана отворена системата. А и се притеснявам за връзките при затворената система.

Тема "Разширителния съд прилива при вече спряла помпа на пелетна камина" | Включи се в дискусията: