"автоматичен прекъсвач" какво ще рече - автоматичен предпазител/бушон или товаров прекъсвач? Ако е първото, не виждам смисъл. За второто си има ключ точно за бойлер, който може да влезе в дупката на контакта, а не да стърчи по стената. Продължавай със словоизлиянията си и дай малко повече снимков материал на всяка отделна мисъл.
								
															
																															
																								
															пон окт 03, 2022 3:03 pmabracadabra написа: Разопаковах бойлера. И, както си мислех че ще дойде без кабел, той си дойде с щепсел и,... изненада - кабела е 3х1,5mm2. Може и да има логика, бойлера е макс 2,4kW.Достатъчно е, но до определена дължина - 2 - 3 метра. След като ще го удължаваш, минаваш на по-голямо сечение.
пон окт 03, 2022 4:51 pmabracadabra написа: Но за комбинирано ДТЗ може ли да взема 20А ? (Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 20 A, 6 kA, 30 mA, AC).Може. 20А * 230V = 4.6 kW. Повече от достатъчно.
пон окт 03, 2022 4:51 pmabracadabra написа: Има ли някаква съпоставка например 2,5mm2 мостов(плътен) проводник на какво се равнява - може би на 3,0mm2 многожилен?Тук бъркаш. Сечението на многожичен кабел е сума от сечението на отделните жички. т.е. 2,5mm2 мостов(плътен) = 2.5mm2 многожичен.
 Пиша, и качвам снимки за да е и от полза на други. А и за да улесня и вас, които ми помагате. Първото е, -автоматичен предпазител. И, да няма смисъл. А и в инструкциите не изискват такъв. Да, ще сложа ключ за бойлер.
 Пиша, и качвам снимки за да е и от полза на други. А и за да улесня и вас, които ми помагате. Първото е, -автоматичен предпазител. И, да няма смисъл. А и в инструкциите не изискват такъв. Да, ще сложа ключ за бойлер.


 
 