Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
misho_1 - помощник
Здравейте! Имам нужда от предложение за модул/контролер или релета за управление на клапа към вентилация. Клапата, нейният актуатор и електромотора за вентилацията са закупени и монтирани от клиента, като фирмата която ги е продала му е обяснила начин на свързване които е невъзможен.
Моторът на вентилацията е с 3 степени и се контролира от прост ключ за целта.
http://store.picbg.net/pubpic/DD/84/bfb ... 40dd84.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/D0/19/3d8 ... cdd019.jpg

Актуаторът на клапата е Belimo CM230 - https://www.belimo.com/mam/Datasheets/e ... _en-gb.pdf
След извършени опити от моя страна установих, че ми трябва нещо което да управлява клапата по следният начин:
При включване на която и да е от степените на вентилацията, да се подаде ток към клапата за определено време(на бял проводник за 75секунди) за да бъде отворена напълно, и при спиране от ключа да бъде подаден ток към клапата(на кафяв проводник) за същото време до пълното и затваряне.

Какво бихте препоръчали за целта, като желанието на клиента е всичко да бъде максимално просто.
brum - майстор
Кое трябва да е просто - като реализация или като интерфейс за ползване?

Може да е много просто ако се ползва вентилатор само с една скорост. Включваш копче, вентилатора тръгва заедно със актуатора на клапата. След 75 секунди се е отворил и вече има дебит. При спиране ще спре вентилатора и след 75 секунди ще се затвори и клапата.

За схема с две степени само не го измислям. Там ще трябва някакво по-особено копче...
misho_1 - помощник
съб окт 08, 2022 11:18 pmbrum написа:
Кое трябва да е просто - като реализация или като интерфейс за ползване?

Може да е много просто ако се ползва вентилатор само с една скорост. Включваш копче, вентилатора тръгва заедно със актуатора на клапата. След 75 секунди се е отворил и вече има дебит. При спиране ще спре вентилатора и след 75 секунди ще се затвори и клапата.

За схема с две степени само не го измислям. Там ще трябва някакво по-особено копче...
Точно този начин не е изпълним, като се прекъсне захранването към клапата, тя не се затваря а си остава отворена.
brum - майстор
Свържи я по тази схема. С постоянна фаза на 2. На 3 - прекъсната фаза през ключа.

Прикачен файл

1.jpg
1.jpg (11.62 KиБ) Видяна 1361 пъти
hidrazin - майстор
съб окт 08, 2022 11:03 pmmisho_1 написа:
При включване на която и да е от степените на вентилацията, да се подаде ток към клапата за определено време(на бял проводник за 75секунди) за да бъде отворена напълно, и при спиране от ключа да бъде подаден ток към клапата(на кафяв проводник) за същото време до пълното и затваряне.
Първо и най-важно - не ти трябват никакви времена. Просто ги забрави тези времена.
Акутатора го захранваш с нула на синия кабел и фаза за кафявия кабел БЕЗ ДА ПРЕКЪСВАШ ФАЗАТА през ключ или каквото и да е там.
Така клапата ще стои затворена.
При подаване на фаза И КЪМ БЕЛИЯ проводник акутатора ще отвори клапата (без значение че има фаза и на кафявия).
Проблема при теб е че вентилатора е трискоростен.
Разбра се че има решение.
За целта - така като си го свързал на втората снимка:
1.Пусни го на първа скорост и измери колко волта (спрямо нулата) има на трите извода за скоростите.
2.Пусни го на втора и пак измери на трите извода ...
3.Накрая естествено и на трета скорост същото.
Напиши резултатите и ще го измислим.
:partyman:
brum - майстор
Това последното е хитро! В общият случай ще сработи ако се свърже към извода за най-ниската скорост на вентилатора.
misho_1 - помощник
Благодаря за идеите!
Разбрах, ще измеря има ли консумация след като си достигне крайните позиции и ако няма ще го свържа по този начин.
vlax - майстор
нед окт 09, 2022 2:01 pmmisho_1 написа:
Благодаря за идеите!
Разбрах, ....
Нищо не си разбрал.
Направи това което ти е написал Хидразин.
:partyman:
hidrazin - майстор
нед окт 09, 2022 2:01 pmmisho_1 написа:
Благодаря за идеите!
Разбрах, ще измеря има ли консумация след като си достигне крайните позиции и ако няма ще го свържа по този начин.
Нищо не си разбрал.
Консумация в крайно положение ще има но е нищожна - около 4mA По-малко от 1 ват).
То и така е предвидена да работи тази задвижка. Няма крайни изключватели но има защита от претоварване.
Демек в крайно положение намалява тока и си стои така до следващата команда.
На теб проблема ти е управлението - дали има "конушмак" между отделните изводи за скоростите.
Ако при която и да степен на вентилатора имаш напрежение и на останалите - въпроса е решен.
:partyman:
misho_1 - помощник
Няма напрежение - близо до 0 волта.