• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте , миналата година си направих сам отворена система на парно . Въпреки , че прекарваше на две места топлеше страхотно . След едно глупаво завиране / не вкл. помпа / започнаха проблемите които не мога да разреша сам . Камината е на долния етаж и посредством маркуч ф20 качва до два разпределителя на горния етаж (един за топла и един за студена ). От тях захранвам три радиатора 50/1400 . Няма течове никъде , няма запушване в радиаторите а работи само единия коректно , единия е леко топъл а единия студен . При обезвъздушаване излиза само вода . Според мен е въздух в колектора , но как да го изкарам или да разбера от къде го смучи ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Направи хидравличен баланс на системата, не е въздух
krasi92 - майстор
При прегряване на инсталация с пексалови тръби има проблеми. Пексалови ли са тръбите
пон окт 17, 2022 8:35 amkrasi92 написа:
При прегряване на инсталация с пексалови тръби има проблеми. Пексалови ли са тръбите
Да . Запушване няма никъде
krasi92 - майстор
При прегряване на тези тръби вътрешният слои се компроментира и не може да преминава достатъчно вода през тях. Смяна на тръбите от източника до колекторите би трябвало да реши проблема.
silent - майстор
Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...
пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа:
Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...
Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
пон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа:
Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...
Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред .
вт окт 18, 2022 1:25 pmkokito78 написа:
пон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа:
Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...
Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред . Благодаря за отзивите!
LazarGanev - "Велик майстор"
вт окт 18, 2022 1:25 pmkokito78 написа:
пон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред .
Кой да предположи, че си тръгнал на сватба без хой :cool:
  • 1
  • 2

Тема "Въздух в системата" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: