Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте. Искам да изградя инсталация на складов контейнер. Табло с главен предпазител, + 1 за контактите, (чат пат ще се включва и електрожен) и 1 за осветлението, Бихте ли ми казали по колко ампера трябва да са предпазителите и какъв кабел да сложа за контактите и какъв за осветлението? Благодаря ви. :tonqe:
sts - специалист
С толкова информация за консуматорите Ви
препоръчвам табло както за гараж:
- Главен АП 25А
- Контакт АП 16А
- Осветление АП 6А
Кабелите да са тип СВТ в кабелни канали.
Последна промяна от sts на пет дек 23, 2022 12:32 pm, променено общо 1 път.
пет дек 23, 2022 9:52 amsts написа:
С толкова информация за консуматорите Ви
препоръчвам табло както за гараж:
- Главен АП 25А
- Контакт АП 16А
- Осветление АП 6А
Кабелите да СВТ в кабелни канали.
Благодаря за отговора. Защо е необходимо кабелите да са в кабелни канали, има ли възможност да ги окача по тавана и стените с кабелни скоби? И с колко жила трябва да са кабелите и по колко квадрата ?
hidrazin - майстор
С толкова познания - извикай си електротехник.
Опасно е да ти се дават "идеи" пък и тук не е училище да ти се обяснява от А и Б.
:partyman:
Детето - специалист
16А е малко за електрожен. Ако е за нещо малко за заваряване ще стане, но ако се започнат един след друг електродите и ще започне да изключва. Особенно на по голям ток, може и след първите два електрода.
Иначе колегата е най добре да си наеме човек със знания, така както го посъветваха.
krasi92 - майстор
Даа кракрата ще изключи ама тия полупроводниковите си бацатЗначи за контактите се пуска3х2, 5 а за осветление 3х1.5.Свт е хубав кабел
addicted - специалист
Предпазител не се избира спрямо електрожена, а спрямо сечението на кабела. В случая говорим за контакти, а контакт шуко е разчетен за 16А.
Аз на осветлението бих сложил десетка.
sts - специалист
За две лампи на кръст не бих сложил
АП 10А за осветление освен ако цената
му е много по ниска.
gogo7777 - майстор
Ако контактите са 2-3 макс. е необходим само един предпазител 25А. за всичко.
:)
addicted - специалист
съб дек 24, 2022 10:25 amsts написа:
За две лампи на кръст не бих сложил
АП 10А за осветление освен ако цената
му е много по ниска.
Тя десетката е по евтина от 6А. И пак, няма значение дали са две или двеста лампи, предпазителя има съвсем друга цел.