Най - вълнуващия въпрос зимно време.
meogop - помощник
ср фев 15, 2023 1:57 pm6osi6 написа:
Имаш ли в менюто „екран на производителя”? С код 2902 след като натиснеш "меню" за 1-2 секунди.
Там може да излезе осветеност на сензор огън.
Ааааа, ценно! Благодаря за този жокер! Ще проверя при първа възможност!
ЗАщо ли толкова надълбоко са го скрили това? На другите контролери си е на екран постоянно
Евентуално да се почисти този сензор, макар да не намирам логика да гаси поради ниска осветеност, след като преди това е преценила, че осветеността е достатъчна и е запалила.
А може да не е стигнала до там, а просто прави опит след опит?
meogop - помощник
Търсенето в нета даде малко резултат - инструкцията за контролера на Руски
https://santehnika.lv/product_files/Ins ... IENYBE.pdf
Дано да е от полза на някой като мен
6osi6 - майстор
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uuCzL0gWL5

Има на българска инструкция за това управление.
Влез в инсталаторското на „фактор огън” и намали осветеността, примерно ако е 160 на 100 и пробвай.
kalin72 - майстор
Точка 11 от упътването на български.
Подточка А.
подподточка 4.

И подточка H
подподточки 2 и 3
6osi6 - майстор
Точно. И трябва да премести на буфер и зададе двете температури.
meogop - помощник
ср фев 15, 2023 5:07 pmkalin72 написа:
Точка 11 от упътването на български.
Подточка А.
подподточка 4.

И подточка H
подподточки 2 и 3
Е това вече е конкретно! Благодаря много, заемам се! ЩЕ споделя евентуалния резултат когато/ако успея да се справя сам
Здравейте, изчетох темата, но за съжаление не намирам решение на проблема си. С две думи за какво става въпрос, купих горелка с "повреден" полски контролер ST-717, смяна на релето и кондензатора на вътрешния шнек и горелката е като нова. Проблема е с пускането ѝ от стаен термостат computherm. След активирането на термостат с релеен изход, на дисплея излиза едно "Р" горе в дясно до часовника. При смяна на режима горене-гасене или мига или свети постоянно, само дето горелката не реагира. Дали в настройките има някое задържане за палене или нещо друго да се смени?

Прикачен файл

viber_изображение_2024-11-20_15-23-15-375.jpg
Granch - напреднал
ср ное 20, 2024 3:26 pmkykep написа:
Здравейте, изчетох темата, но за съжаление не намирам решение на проблема си. С две думи за какво става въпрос, купих горелка с "повреден" полски контролер ST-717, смяна на релето и кондензатора на вътрешния шнек и горелката е като нова. Проблема е с пускането ѝ от стаен термостат computherm. След активирането на термостат с релеен изход, на дисплея излиза едно "Р" горе в дясно до часовника. При смяна на режима горене-гасене или мига или свети постоянно, само дето горелката не реагира. Дали в настройките има някое задържане за палене или нещо друго да се смени?
Здравей.
По спомен в менюто на контролера се настройва да работи със стаен термостат.
Има две опции - с термостат на производителя на контролера и с друг такъв.
Порови в менюто и пробвай в двата варианта.