Здравейте! В едно помещение има определен брой осветителни тела. Всички се включват от един ключ. Няколко лед лампи тип лунички и две тела луминисцентни. Разделени са на две зони. Едната зона свети слабо. Ключа прекъсва фазата. След ключа замервам 220 волта. Предполагам че някъде има разклонение за първа и втора зона и там да е проблема. Замервам с мултицет първата луничка от слабата зона и напрежението е около 50 волта. Когато се разкачат следващите лунички , напрежението става 180 волта. Ако беше само това, щях да предположа слаба връзка на кабелите. Обаче в същото помещение има изведен захранващ кабел на който също напрежението е 180 волта. А той няма общо със ключа за осветлението. Мъча се да открия общ проблем, но все пак втората зона с лампите има нормално 220 волта. Чудя се дали да предположа два независими проблема или да се мъча над версията за общ проблем. Идеи?

Виж от къде идва захр. за луните!
На един ткръг ли е всичко?