LazarGanev написа:Разширителният съд трябва да е хидрофорен, а най-малкия такъв е 25л. Тези, които са за отоплителни инсталации не отговарят на хигиенните нужди (водата е в контакт с ръждив метал.Ок. Мерси!
Здравейте,
Използвам темата, тъй като имам същия проблем с високо налягане във ВиК инсталацията при загряване на бойлера (Ariston Shape Premium 100 V). Смятам да използвам разширителен съд за решаване на проблема, но имам няколко въпроса:
1. Къде точно е правилно да бъде монтиран РС. Предполагам, че трябва да е като на тази схема
, но има ли значение разположението му (като височина) спрямо предпазния клапан на бойлера.
2. Какъв РС ще препоръчате като обем и модел. От тук: https://aqua.store/elbi-ac-5-pn8-hidrof ... d-5-l.html
по дадените формули изчислих, че 5 л. съд ще е достатъчен за целите, ако са ми верни сметките. Видя, че се предлагат съдове за санитарни системи (питейна вода) и универсални, които също са подходящи за питейна вода. Има ли значение дали мембраната е сменяема или несменяема?
3. На какво налягане трябва да бъде мембраната в моя случай - бойлерът е 100 л. с макс. работно налягане 8 bar. Височината в помещението, където се намира е 2.5 м.