Проекта беше за газов котел и подово. Термопомпата дойде в последствие. Година след като се бяхме нанесли. Първата зима се топлехме само на газ.
Ще търся начин да смъкна с още градус, градус и половина температурата към подовото да видя ще се подобри ли положението, че вечерта прескочи 30 градуса.
Трифоне, прав си, че източните са проблем. Много са и яко напича през тях. Стъклопакетите са 4 сезона и държат доста от това което влезе вътре. Асма от източният край предполагам ще е предостатъчно, ама не ми се пуска асма за сега.
Термопомпата е много келява за управление. Не разбирам защо държи константна мощност при работа вместо да качва и да сваля според нуждите.
Ако задам 20 градуса на водата тръгва на 1 киловат и толкова поддържа до края. Дори да задам по-ниска температура в последствие, дори и да стигне -3 градуса под зададената мощността не се променя. Седи, бичи на 1 киловат и въобще не ебава да се опита да поддържа изходящата температура.
Ако задам 19 градуса тръгва на 1.5 киловата и толкова поддържа за 30-40 минути, като после изключва защото изходящата температура пада под зададеният хистерезис (-3 градуса от зададените). Пак е без значение колко става изходящата и колко градуса задавам след тръгване като целеви на изхода.
Ако задам 18 тръгва на 1.8 киловата и изключва за 20-30 минути заради достигане на хистерезиса.
Уж контрола е настроен да е по изходящата температура на топлоносителят от термопомпата, ама се държи неадекватно. Играе с дебита на вградената циркулационна помпа, но не играе с мощността към компресора. Пробвах всички смислени настройки и полза никаква. А в режим на отопление работи без забележка - поддържа си температурата и си сменя мощността към компресора при нужда. Пък няма разлика между настройките за отопление и охлаждане.
Ще търся начин да смъкна с още градус, градус и половина температурата към подовото да видя ще се подобри ли положението, че вечерта прескочи 30 градуса.
Трифоне, прав си, че източните са проблем. Много са и яко напича през тях. Стъклопакетите са 4 сезона и държат доста от това което влезе вътре. Асма от източният край предполагам ще е предостатъчно, ама не ми се пуска асма за сега.
Термопомпата е много келява за управление. Не разбирам защо държи константна мощност при работа вместо да качва и да сваля според нуждите.
Ако задам 20 градуса на водата тръгва на 1 киловат и толкова поддържа до края. Дори да задам по-ниска температура в последствие, дори и да стигне -3 градуса под зададената мощността не се променя. Седи, бичи на 1 киловат и въобще не ебава да се опита да поддържа изходящата температура.
Ако задам 19 градуса тръгва на 1.5 киловата и толкова поддържа за 30-40 минути, като после изключва защото изходящата температура пада под зададеният хистерезис (-3 градуса от зададените). Пак е без значение колко става изходящата и колко градуса задавам след тръгване като целеви на изхода.
Ако задам 18 тръгва на 1.8 киловата и изключва за 20-30 минути заради достигане на хистерезиса.
Уж контрола е настроен да е по изходящата температура на топлоносителят от термопомпата, ама се държи неадекватно. Играе с дебита на вградената циркулационна помпа, но не играе с мощността към компресора. Пробвах всички смислени настройки и полза никаква. А в режим на отопление работи без забележка - поддържа си температурата и си сменя мощността към компресора при нужда. Пък няма разлика между настройките за отопление и охлаждане.