Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Zdrav4i - напреднал
вт яну 16, 2024 10:32 amТрифон П.Трифонов написа:
вт яну 16, 2024 10:16 amZdrav4i написа:
........
Не знам дали ако увелича делта на 15 градуса няма да се отстрани този проблем
Удължените кабели, ако не са запоени, да бъде сторено!
Следи се системата.
Ако проблемът продължава да е налице, делтата се увеличава с малка стъпка- 2 градуса, примерно.

Някои контролери имат възможност за корекция показанията на сензорите.
Някои хора отричат скъпите контролери, понеже евтините вършели същата работа.
Връзките на удълженията не са запоени и ще бъде направено, това е следващата ми стъпка. Термостата има възможност за корекция на всички измервани и зададени стойности.
Ако кабела към колекторният сензор е сравнително дълъг, добре е да се измери по някакъв начин грешката и да се корегира показанието.
Прави се само по една промяна/корекция и се наблюдава работата на системата известно време.
Zdrav4i - напреднал
вт яну 16, 2024 10:43 amТрифон П.Трифонов написа:
Ако кабела към колекторният сензор е сравнително дълъг, добре е да се измери по някакъв начин грешката и да се корегира показанието.
Прави се само по една промяна/корекция и се наблюдава работата на системата известно време.
Кабелът на сензора към солара е около 12 - 14м.
Варианта е да сваля сензора от солара да загрея вода в някакъв съд и да проследя стойността, която термостата отчита.
Показатели в малък обем не са стабилни.
Тариран термометър, или поне такъв на който вярваме, поставен до сензора на панела. Отчита се показание няколко часа след като е бил затоплян колектора.
По подобен начин се сверява и другият сензор.
Важно е, дори да има грешка, тя да е еднаква при двата сензора, монтирани с "работните" си кабели.