Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ziro - помощник
Здравейте, ситуацията е следната- извън двора на стълб има табло1 с 2броя автоматични предпазителя на енергото по 63А, след това отвън на къщата има табло2 с 4броя винтови предпазителя, 2броя с пломба, и 2броя без по 63А, оттам кабелите отиват във вътрешни табла на 2 отделни етажа с по 4винтови предпазителя по 25А. Като по-точно кабела отива в първия предпазител и оттам шина свързва и 4те.

Днес почнаха да ми премигват лампите на етаж1 в две стаи, които са на един бушон, който жужеше и беше топъл и банята на етаж2, този бушон не издаваше звуци и не беше топъл. В останалите стаи и на двата етажа нямаше проблем. Изключих абсолютно всичко в стаите на първия етаж с проблемния бушон и пробвах да включвам неща 1по1, но постоянно жужеше, каквото и да включа. Оставих така всичко за 1час, след това не премигваха лампите. Какъв според вас е проблема? Според мен е късо някъде, но защо премигва и в банята на 2рия етаж? Дайта съвет откъде да почна, тъй като кутиите за връзките са замазани...

Също така съм решил да смения 4те винтови 25А с 25А автоматични- коя марка ще препоръчате SCHNEIDER EASY9, LEGRAND RX-MCB, ABB SH201-C25?
iliya_i - майстор
Първо смени всички патрони на винтовите бушони с фабрични и огледай за нагорял кабел таблото.
Имаш някъде лоша връзка. И бушон правен с жичка.
Щом за теб причината е късо - по добре викни някой който разбира.
ziro - помощник
Здравейте, смених само вътрешното табло на 1вия етаж с автоматични прекъсвачи, обаче проблема остана.

Когато премигваше крушката измерих напрежение 215в. Крушката е “ FILAMENT OSRAM E27 7W 806LM 2700K “. Понеже имам повече от 1брой пробвах с друга бройка от същия модел и пак премигваше. След това пробвах друг модел, осрам бяла пластмасова, тя не премигваше. Та имам няколко въпроса:

1.При покупка на лед крушка как да разбера дали ще премигва при по-ниско напрежение?
2.Какви може да са причините на 1вия етаж да имам напрежение 215в, а на втория 224в, в един и същ момент?
iliya_i - майстор
пон фев 26, 2024 9:51 pmziro написа:
Какви може да са причините на 1вия етаж да имам напрежение 215в, а на втория 224в, в един и същ момент?
Тези напрежения къде са измерени? В етажните табла, във външното табло или във фасунга на лампата?

Причините може да са много.
Например:
- 2 различни фази по етажите, различно натоварени от трафопоста по линията.
- Лоша връзка, нагорял кабел.


Тези външните бушони са играли роля преди да се изнесат елекктромерите от това табло на уличното.
Сега защо ги държите?
ESPACE - майстор
Имаш лоша връзка на някой от винтовите предпазители във външното табло.
kozl - майстор
пон фев 26, 2024 9:51 pmziro написа:
Когато премигваше крушката измерих напрежение 215в. Крушката е “ FILAMENT OSRAM E27 7W 806LM 2700K “. Понеже имам повече от 1брой пробвах с друга бройка от същия модел и пак премигваше. След това пробвах друг модел, осрам бяла пластмасова, тя не премигваше. Та имам няколко въпроса:

1.При покупка на лед крушка как да разбера дали ще премигва при по-ниско напрежение?
2.Какви може да са причините на 1вия етаж да имам напрежение 215в, а на втория 224в, в един и същ момент?
Случи се подобно в сграда. На една от фазите, на която беше и стълбищното осветление крушките премигваха в някакво трептене, което за мен беше дразнещо. За мен да, за други не. Първоначално мислех, че е от качеството на крушките, защото жилището на майка ми е на същата фаза и LED-овете при нея не трептяха. Но като отнесох от трептящите крушки у нас и те престанаха да трептят се убедих, че е по причина на ел.захранване. Уведомих ЕРП-то за проблема, но останах с убеждение, че знаеха за това. След седмица гледам подменена корубата на улично разпределително табло. Какво са правили вътре нямам идея, но крушките вече не трептят.
В крайна сметка оказва се, че има крушки при едно и също захранване да трептят и такива, които не трептят.
Обаче повечето крушки не примигват от ниско напрежение, а предполагам от пулсации на напрежението. Тези пулсации мултицета няма да ги "усети".
А кои са тези крушки дето не трептят в подобна ситуация :?
Предполагам тези, при които в схемата има буферен кондензатор. Обаче това се вижда когато се разглоби крушката.
Примерно такава крушка не примигваше:


Изображение


Изображение
ziro - помощник
Решил съм да сменя и 4те винтови предпазителя във външното табло с 2броя автоматични. От вън на стълба има автоматичен предпазител C63A. Кабелите които идват са 10мм или 16мм на око, но преди да влязат във моето външно табло са снадени на 6мм с продълговати черни маншони, не знам как се казват точно. Реално влиза 6мм във винтовия предпазител и после 6мм отива във вътрешните табла. Какъв предпазител е правилно да се избере- 40А или 50А, или направо пак 63А, както си беше винтовия?
iliya_i - майстор
Медни или амуминиеви?
https://www.elma-bg.com/upload/userfile ... tables.pdf
От таблицата - бушона по-малък от максимално допустимия ток на кабела след него.