Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
Няма как да знам...автора на публикацията знае.
kozl - майстор
Логично е тока през фазовата и нулевата клема да е еднакъв.
Ако тока се е разпределил през нулевата и защитната клема, то бойлера е неизправен, а фазовата е поела повече ток от друтите клеми.
Това последното е в защита на производителя :-D

А иначе имам и друго предположение за електрохимична реакция и влошаване на проводимостта при фазовата клема :?
gogo7777 - майстор
Моята версия е лошо контактуване между жицата и клемата. Най-вероятно на жицата е кримпвана гилза.
:drinkers:
mika - специалист
Или недостатъчно зачистване на проводника (11 мм) откъдето и лош контакт.
hidrazin - майстор
Или конденз със следваша корозия.
Оня "умник" не е затварял капака на бойлера една година за да гледал клемите.
Ако бойлера е в банята, то при къпане по проводниците и клемите ще прави конденз.
При затворен капак нямаше да има конденз.
Клемата по снимката е оригинална и не от ментетата.
Няма как 20А клема при 13А да стопи пластмасата ако контактът/проводникът е чист.
:partyman:
При бойлер в банята, със или без капак, конденз ще има при определени други условия, но в масовият случай да, ще има.
Дори да са уплътнени, капаците няма да го предотвратят, поради разликата в температурите и достатъчната влага в банята.
Дъното на бойлера обикновено е студено, поради постъпващата студена вода, а точно тогава той би трябвало да работи. Освен това, банята е значително по топла, респективно и въздухът около кабелите. Това е едно от условията за конденз.
valentino76bs - майстор
нед юни 02, 2024 11:40 ammika написа:
Или недостатъчно зачистване на проводника (11 мм) откъдето и лош контакт.
И аз не виждам жицата да стига края а пък изолацията е набутана до края.Има вариант за не добър контакт .Влагата влошава контакта.
Има ли някои от нашите регистриран в тая група да му пише ,че нямам феисбук?
gogo7777 - майстор
нед юни 02, 2024 12:19 pmvalentino76bs написа:
нед юни 02, 2024 11:40 ammika написа:
Или недостатъчно зачистване на проводника (11 мм) откъдето и лош контакт.
И аз не виждам жицата да стига края а пък изолацията е набутана до края.Има вариант за не добър контакт .
Сега се загледах, ами и аз не виждам жицата да е вкарана достатъчно.
mika - специалист
Мисълта ми беше, че е възможно част от изолацията да е защипана и това да пречи за добър контакт.
hidrazin - майстор
нед юни 02, 2024 12:19 pmvalentino76bs написа:
Има ли някои от нашите регистриран в тая група да му пише ,че нямам феисбук?
:-D Едва ли има свестен от нашите който да се занимава с простотии...
Появи се и друга версия (от колегите) - умишлено увреждане.
От някой фен на спайките и неверник относно пружинните клеми WAGO.
И май за мен е най-вероятната версия, като прибавим и че е в ... тъпия фейс, пълен основно с малоумници.
(Колега днес много се хили. Готварска му печка, плот и фурна са свързани с WAGO от 10-тина години. Никакви забележки за тези години.)
Няма какво да се занимаваш с глупаци.
:partyman:
P.S.
нед юни 02, 2024 12:09 pmТрифон П.Трифонов написа:
При бойлер в банята, със или без капак, ...
С капак няма да има или ще е незначителна, ама съвсем незначителна. Пробвано... :)

Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: