Маслен радиатор 3500W плюс сешоар 2000W вързани на един разклонител - ето ти 5500W. Този пример някои хора не могат да го съобразят и затова са предпазителите, да ги предпазват (донякъде) от подобни грешки, които са опасни за живота. В случая разклонителят как ще ти помогне като в повечето няма отделен предпазител? Или защитата на радиатора или сешоара?
чет юни 20, 2024 1:57 pmPIP написа: В къщи захранващите кабели до разклонителните кутии са 4м2 и 2.5м2 до контакт (4-6 броя за кръг, повечето са 4бр) и съм слагал 25А предпазителиТочно затова говорех. Накрая контактите остават незащитени от претоварване над 16А (до 25А). Не правете същата грешка като PIP. Ползватели на инсталацията са и вашите роднини и деца, които не знаят колко kW е сешоарът, духалката или ютията.