Здравейте!
Не знам как точно да формулирам темата,но имам доста въпроси относно инсталацията на ТП и работата ѝ.
Вече в месеца съм на отопление с ТП и още не мога да й хвана чалъмите.В момента отоплявам около 50м2 етаж от къща единствено с подово отопление.Цялата инсталация съм я правил сам,под надзора на "инсталатора" на ТП.
Направих си и буферен съд 160литра.Схемата на свързване е с 4 тръби(2 за ТП и 2 за подовото).
В тези 50м2 съм вкарал 400м тръба,стъпка 8-10 покрай стените и 12-13 навътре,общо 6 кръга по около 65м.
Използвам 3 стайни термостата на по два кръга,двата са в едната стая,другите 2 са в друга стая и имам по един в банята+тоалетна и един в коридора(тези двата са на един термостат,който е в коридора).
Проблема е че буфера не върши почти никаква работа (или поне според мен,че даже ми се струва е в минус).Термопомпата работи час и половина и почива 20-30мин.Когато термостатите са спрени,ТП загрява буфера за около 30 мин и спира.Когато обаче се включат термостатите,водата в буфера за има няма 20 Мин е паднала от 38 на 32 градуса и после се запазва още около час на тази температура,ако ТП се включва на по ниска от 32,обаче 32° ми идват малко за да ме стоплят и ги вдигнах на минимум 34°,което означава,че включат ли се термостатите,след 20 Мин се е включила и ТП и така час и половина докато загрее до 38-39 и да спре.Минават още 20 Мин и отново се включва.
Разхода в момента само за отопление е 22kwh на ден средно,което според мен е доста,предвид отопляемата площ.
Търся съвет дали това е нормален разход и какво може да се подобри.
С колкото различни хора говоря(като изключим инсталатора) все различни мнения,едни да махна буфера и да сложа хидравличен изравнител,други пък че не трябва да го махам...

Не знам как точно да формулирам темата,но имам доста въпроси относно инсталацията на ТП и работата ѝ.
Вече в месеца съм на отопление с ТП и още не мога да й хвана чалъмите.В момента отоплявам около 50м2 етаж от къща единствено с подово отопление.Цялата инсталация съм я правил сам,под надзора на "инсталатора" на ТП.
Направих си и буферен съд 160литра.Схемата на свързване е с 4 тръби(2 за ТП и 2 за подовото).
В тези 50м2 съм вкарал 400м тръба,стъпка 8-10 покрай стените и 12-13 навътре,общо 6 кръга по около 65м.
Използвам 3 стайни термостата на по два кръга,двата са в едната стая,другите 2 са в друга стая и имам по един в банята+тоалетна и един в коридора(тези двата са на един термостат,който е в коридора).
Проблема е че буфера не върши почти никаква работа (или поне според мен,че даже ми се струва е в минус).Термопомпата работи час и половина и почива 20-30мин.Когато термостатите са спрени,ТП загрява буфера за около 30 мин и спира.Когато обаче се включат термостатите,водата в буфера за има няма 20 Мин е паднала от 38 на 32 градуса и после се запазва още около час на тази температура,ако ТП се включва на по ниска от 32,обаче 32° ми идват малко за да ме стоплят и ги вдигнах на минимум 34°,което означава,че включат ли се термостатите,след 20 Мин се е включила и ТП и така час и половина докато загрее до 38-39 и да спре.Минават още 20 Мин и отново се включва.
Разхода в момента само за отопление е 22kwh на ден средно,което според мен е доста,предвид отопляемата площ.
Търся съвет дали това е нормален разход и какво може да се подобри.
С колкото различни хора говоря(като изключим инсталатора) все различни мнения,едни да махна буфера и да сложа хидравличен изравнител,други пък че не трябва да го махам...