съб яну 18, 2025 2:38 pmjamezon написа: Е да де,1 до 1,5л/м,домързя ме да го напиша.brum ти го написа, или сметките ти са неверни или живееш в пасивна къща.
На колектора имам два термометъра,на влизащата вода и на връщащата.
Влиза 34° излиза 32°. Не знам как по-подробно да го обясня...
При дебит от 1л/мин и делта Т 2 градуса ще имаш 232 вата отдадена топлинна енергия от този кръг.
Или мръзнеш, или си в пасивна къща или не са ти верни сметките.
Горните сметки са при топлоносител чиста вода. Ако е с незамръзваща течност положението е още по-лошо.